现在做一个排架厂房,跨度18m,设32/5t吊车一台,牛腿高度8.1m,请问排架柱尺寸多大合适?屋面用钢屋架好还是钢梁好?
现在做一个排架厂房,跨度18m,设32/5t吊车一台,牛腿高度8.1m,请问排架柱尺寸多大合适?屋面用钢屋架好还是钢梁好?
2楼
忘了说排架柱是混凝土的!
回复
3楼
现浇的话可以选择400X900的,
预制的话参图籍吧。05年的那本
回复
4楼
你自己算完,看柱顶位移能不能满足要求
回复
5楼
偶也没碰到过
还是多多学习的好
回复
6楼
柱截面尺寸最小不少于800X400,屋面系统选择视厂房用途而定,一般热车间(冶炼、铸造等)最好用钢屋架系统,桁架结构抗变形能力强,常温车间(机加工、金属结构制作等)可采用实腹钢梁结构,屋面结构系统较为简单,构建制作容易,安装效率高。
回复
7楼
说得好!
回复
8楼
楼上回答得很好,学习了
回复
9楼
参照图集就行了呗,也可以凭经验估一个,小了再加
回复
10楼
规范好像取20分之一到50分之一吧,最小400×800也太大了
回复
11楼
400*800不大,普通柱子的话有点大,但上部还有吊车荷载呢
回复