主变PLC冷却控制器问题
shlspace
shlspace Lv.2
2010年05月31日 21:46:18
来自于继电保护
只看楼主

查了几个主变厂家的风冷控制器图纸,使用的是PLC控制,我的问题是,当PLC电源消失或者故障的时候,是否把原来运行的风机继续保持,因为从厂家图上看,PLC掉电后,输出的节点返回,风机也就停止了, 我认为这不妥,你们怎么看

查了几个主变厂家的风冷控制器图纸,使用的是PLC控制,我的问题是,当PLC电源消失或者故障的时候,是否把原来运行的风机继续保持,因为从厂家图上看,PLC掉电后,输出的节点返回,风机也就停止了, 我认为这不妥,你们怎么看
免费打赏
wjfslmxbb
2010年06月01日 00:37:13
2楼
如果风机不允许停的话你可以让他们把plc的程序改一下 外加一停止输出
风机接触器使用单独电源 plc断电以后便不会给停止信号 风机将继续运转
妥与不妥具体得看生产需要 安全第一 一切以安全为主:victory:
回复
shlspace
2010年06月01日 09:06:51
3楼
PLC掉电后,输出节点不返回?
回复
weideng998
2010年06月02日 21:38:49
4楼
一般主变冷却器(就是风扇)停转,DCS要发主变冷却器故障信号。
一般主变有5组风扇,3组工作,1组备用,1组辅助。5组风扇全停的话,延时30分钟跳发变组出口断路器