PKPM基础CAD柱下独立基础计算问题
sxl55
sxl55 Lv.12
2010年05月31日 21:04:18
来自于PKPM
只看楼主

最近才发现在进行柱下独立基础计算时,不管如何设置钢筋强度等级,计算书里面的钢筋强度fy始终是210,而且自动出详图时,选择受力钢筋强度等级为三级钢,小点的基础自动出图是三级钢,而大点的基础则不管怎么改参数,生出来都是二级钢!是否有人遇到同样问题?望赐教!!!

最近才发现在进行柱下独立基础计算时,不管如何设置钢筋强度等级,计算书里面的钢筋强度fy始终是210,而且自动出详图时,选择受力钢筋强度等级为三级钢,小点的基础自动出图是三级钢,而大点的基础则不管怎么改参数,生出来都是二级钢!
是否有人遇到同样问题?望赐教!!!
evay
2010年06月01日 08:46:17
2楼
PKPM应该做了等强度代换了。。。。你细心查一查计算书。。。我算出来的800多,才配了12@150,明显是已经代换掉了!
回复
sxl55
2010年06月01日 22:16:13
3楼
关键是,用PKPM计算书中的力,钢筋强度等级,混凝土强度等级,修正后的地基承载力等数值,代如其它小软件计算或者就是PKPM的工具箱进行计算,配筋都要小很多!
回复
evay
2010年06月03日 08:54:49
4楼
我觉得这个就要研究一下计算书的区别了,虽然是不同软件,但计算书还是有区别的。。
PKPM的就别研究了,他的计算书也只有结果,没什么过程!PKPM算独立基础,的确不好用。哈!
我试过用理正来算,结果也是差不多。这个我觉得应该是出现0应力区的时候,考虑了内力重分布。
用世纪旗云来算,比他们都大点点!这个没考虑内力重分布。。仅按规范的公式来算!
以上仅个人观点,呵!
回复
天地不言
2013年09月12日 15:56:01
5楼
今天第一次设计基础,各种不会,哎!
回复
ma_xiaomage
2013年09月12日 17:25:29
6楼
evay 发表于 2010-6-3 08:54 我觉得这个就要研究一下计算书的区别了,虽然是不同软件,但计算书还是有区别的。。PKPM的就别研究了,他 …说的有道理。