6300A/224kA,10kV大电流开关柜
cskgct
cskgct Lv.2
2010年05月31日 20:27:59
只看楼主

请教各位大侠,6300A大电流开关柜防护等级IP40,设计制造时应特别考虑写什么问题,比如通风。[ 本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 编辑 ]

请教各位大侠,6300A大电流开关柜防护等级IP40,设计制造时应特别考虑写什么问题,比如通风。

[ 本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 编辑 ]
免费打赏
ygdldd
2010年05月31日 22:22:56
2楼
3150A以上的都要强制通风。不过国产的一般都不过关,6300A的当2000A的用还是可以的。
回复
clw123456
2010年05月31日 22:31:24
3楼
学习了。谢谢
回复
lx492480775163
2010年06月01日 14:51:05
4楼
必须得设置通风
回复
lx492480775163
2010年06月01日 14:52:29
5楼
国产的差的太多聊
回复
lx492480775163
2010年06月01日 14:53:08
6楼
ABB的6300A断路器都不过关
回复
姜振祥
2010年06月01日 14:53:59
7楼
没有做过那么大的 最大的也就是4000A的 但是没有加风扇啊
回复
heyanming123456
2010年06月03日 21:04:20
8楼
:victory:
回复
aan1109
2010年06月03日 21:10:46
9楼
同意二楼的,3150A就要加风扇了,不过真的没见过做到6300A的:L
回复
qiqi19801209
2010年06月04日 09:51:02
10楼
母线系统最大做过5000A的,用的是6300A的开关

通风是温升试验决定的,原来做的4000A以下的均未加通风;

4000A以上的加了强制通风;

温升通过
回复
fah-0504
2010年06月14日 16:42:17
11楼
4000A不加风机通过,是怎么做过的,经验介绍下