请教各位大侠,6300A大电流开关柜防护等级IP40,设计制造时应特别考虑写什么问题,比如通风。[ 本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 编辑 ]
请教各位大侠,6300A大电流开关柜防护等级IP40,设计制造时应特别考虑写什么问题,比如通风。
[
本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 编辑 ]
2楼
3150A以上的都要强制通风。不过国产的一般都不过关,6300A的当2000A的用还是可以的。
回复
3楼
学习了。谢谢
回复
4楼
必须得设置通风
回复
5楼
国产的差的太多聊
回复
6楼
ABB的6300A断路器都不过关
回复
7楼
没有做过那么大的 最大的也就是4000A的 但是没有加风扇啊
回复
8楼
:victory:
回复
9楼
同意二楼的,3150A就要加风扇了,不过真的没见过做到6300A的:L
回复
10楼
母线系统最大做过5000A的,用的是6300A的开关
通风是温升试验决定的,原来做的4000A以下的均未加通风;
4000A以上的加了强制通风;
温升通过
回复
11楼
4000A不加风机通过,是怎么做过的,经验介绍下
回复