金属罐的防雷接地
liweiwei1235
2010年05月31日 20:08:35
只看楼主

我这有个储气罐,罐壁有6mm,罐本身可以做接闪器和引下线吗,如果不可以的话,为什么啊

我这有个储气罐,罐壁有6mm,罐本身可以做接闪器和引下线吗,如果不可以的话,为什么啊
免费打赏
lzp952007
2010年05月31日 22:21:22
2楼
应该可以,不过,如果有发散管且发出可燃气体,另论
回复
lingxuct
2010年06月01日 12:17:29
3楼
罐壁上部厚度的6mm,下部会更厚,钢板的材质,只要罐体接地就可以了。

一般罐上部有呼吸口,如果口上会出现可燃气体的话,那位置不能受雷击,需要在比这口高的位置装避雷针。

储气罐?是密封的?才6mm厚,压力不会太高(0.1Mpa以下),可以在下部接地。
回复
gabu527
2010年06月01日 13:59:30
4楼
可以在下部接地
回复
yusan.h
2010年06月01日 14:46:20
5楼
在《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92第八章电气 第二节防雷 第8.2.3条中说得很清楚,你去找来读一下就明白了。