求助:电流互感器二次侧接地时,二次侧的电流为何不从接地点流走
dubuxihe
dubuxihe Lv.6
2010年05月31日 17:28:13
来自于变压器
只看楼主

求助:电流互感器二次侧接地时,二次侧的电流为何不从接地点流走?而二次侧断开后,接地点能起到保护人员与设备的作用?

求助:电流互感器二次侧接地时,二次侧的电流为何不从接地点流走?
而二次侧断开后,接地点能起到保护人员与设备的作用?
免费打赏
海中石
2010年05月31日 17:32:29
2楼
不会把
回复
yangshengli000
2010年05月31日 17:56:33
4楼
电流互感器二次线圈相当于一个电源,他只与二次接线形成回路,由于其二次回路只有一点接地,故与地并不形成回路,所以电流不会从地流走。
电流互感器二次回路接地是为了防止电流互感器一二次线圈间绝缘被击穿后,高压引起二次设备和人身伤亡事故,在二次侧断开后,断开的非接地点侧仍然会有高压(特别是一次电流大时,这个高压就更高),这是接地保护不了的。
回复
dubuxihe
2010年06月01日 09:27:23
5楼
讲解深入精辟,谢谢!
回复
sczy1995
2010年06月02日 00:30:22
6楼
很透彻,学习了。:victory:
回复
wangxf
2010年06月03日 13:50:26
7楼
1、没形成回路,怎么回从接地点流走?
2、接地是为了防止一次电压击穿,CT二次绕组断开不能靠接地保护
回复
ccccyq
2010年06月03日 14:08:49
8楼
讲解得非常好,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开