求助:电流互感器二次侧接地时,二次侧的电流为何不从接地点流走?而二次侧断开后,接地点能起到保护人员与设备的作用?
求助:电流互感器二次侧接地时,二次侧的电流为何不从接地点流走?
而二次侧断开后,接地点能起到保护人员与设备的作用?
2楼
不会把
回复
4楼
电流互感器二次线圈相当于一个电源,他只与二次接线形成回路,由于其二次回路只有一点接地,故与地并不形成回路,所以电流不会从地流走。
电流互感器二次回路接地是为了防止电流互感器一二次线圈间绝缘被击穿后,高压引起二次设备和人身伤亡事故,在二次侧断开后,断开的非接地点侧仍然会有高压(特别是一次电流大时,这个高压就更高),这是接地保护不了的。
回复
5楼
讲解深入精辟,谢谢!
回复
6楼
很透彻,学习了。:victory:
回复
7楼
1、没形成回路,怎么回从接地点流走?
2、接地是为了防止一次电压击穿,CT二次绕组断开不能靠接地保护