梁上恒载计算问题
风中的沙子
2010年05月31日 13:50:16
只看楼主

在计算梁上恒载的时候,一般要不要计算墙体的粉刷层?请大家帮忙解答下!

在计算梁上恒载的时候,一般要不要计算墙体的粉刷层?请大家帮忙解答下!
免费打赏
c2308994
2010年05月31日 14:13:55
2楼
需要 墙自身的荷载加粉刷荷载
回复
风中的沙子
2010年06月01日 09:21:40
3楼
谢谢!清楚了!
回复
youzhizhe
2010年06月01日 23:33:13
4楼
要计算
回复
ws19831218
2010年06月02日 09:09:04
5楼
要计算
回复
子非雨
2010年06月02日 13:58:33
6楼
肯定要考虑的 结构荷载一般都是宜大不宜小的
墙面内粉刷一般考虑到20MM 容重20KN/M3 还有6个厚的找平层
如果是厨卫等房间 墙面要加上考虑6-8厚的面砖和砂浆粘接层
外墙的话还要考虑保温材料的容重
楼电梯间一般只考虑找平层
回复
liangjieguoliang
2010年06月02日 17:18:35
7楼
结构荷载一般都要保守考
能看到的都应该算进去!
漏了那就麻烦了!
回复
youzhizhe
2010年06月02日 23:08:11
8楼
回复
kkkk002
2010年06月02日 23:46:23
9楼
这个肯定要算的,双面20厚抹灰。
PKPM混凝土容重也应该填26或27。考虑装修面层
回复
mars717
2010年06月03日 17:24:51
10楼
要的啊,能考虑的都要考虑进去!一般200mm小砌块取3.6左右,240小砌块取4.3左右
回复
xiejping
2010年06月03日 18:06:28
11楼
肯定要啊。。算荷载的时候就是要算到粉刷层啊!
回复

相关推荐