各位,最近新建一个厂房,厂房的低压配电室高7.5米,想在墙上安装一个排风扇,但是不知道高度要安装多高。才合乎规范请知道的指点迷津。不甚感激。
各位,最近新建一个厂房,厂房的低压配电室高7.5米,想在墙上安装一个排风扇,但是不知道高度要安装多高。才合乎规范请知道的指点迷津。不甚感激。
2楼
好像没有规定排风口高度多少要求。只有要求进风口宜低于排风口3M以上,我认为排风口应设在靠近顶棚的墙面上。这样才符合通风换气的要求,不知妥否,请高手指点。:)
回复
3楼
期待高手的指点
回复
4楼
这个问题请教通风专业的人就可以解决了。电气专业只要留个电源就行。
回复
5楼
如果是讲排风的话自然是安装的越高效果越好,因为热空气是向上对流的。但是排风扇装的太高将来维修比较麻烦。个人建议既然你的配电室这个高,如果高处有地方能上人,将来维修不成问题的话,建议装的高一点,否则的话装在3米左右就可以了。
回复
6楼
按装在顶棚下,我刚做过一个类似的工程!
回复
7楼
这个问题请教通风专业的人就可以解决了。电气专业只要留个电源就行。
回复
8楼
我也觉得在顶比较合理,至于具体多少我就不知道了
回复
9楼
顶起来,到现在还没有一个准确的答案呀,版放帮帮忙呀
回复
10楼
正需要,也想知道问题的答案
回复
11楼
尽量高,一般图纸标注为“贴梁底安装”
回复