吊顶式空调机组送回风管上是否需要设70度防火阀?
greatshark
greatshark Lv.2
2010年05月30日 20:45:28
来自于通风排烟
只看楼主

经历过的几个工程中,每个设计院都在吊顶式空调机组的送回风管上设置了70度防火阀,,请问一下是否有必要?吊顶式空调机组吊装在房间的吊顶里,送风口和回风口均在本房间,有必要加防火阀吗?

经历过的几个工程中,每个设计院都在吊顶式空调机组的送回风管上设置了70度防火阀,,请问一下是否有必要?

吊顶式空调机组吊装在房间的吊顶里,送风口和回风口均在本房间,有必要加防火阀吗?
免费打赏
热动小白
2010年05月31日 11:25:15
2楼
不要 跨防火分区的管道要加
回复
snail_yin
2010年05月31日 11:41:25
3楼
如果吊装时空调机组没有设置独立的机房,送回风管不需要设置防火阀。
回复
cnbbzz
2010年05月31日 12:05:46
4楼
有设的,也有不设的。

我院一老前辈要求设,理由是火灾规模不大时,可以防止烟气对吊机的破坏,多一层保护。个人倾向于不设:1、火灾规模小,扑灭早,烟气量不大,且火灾报警系统切掉了所有非消防电源,风机不工作了。2、火灾规模大,从外部也烧坏吊机了。所以自己做项目不设。
回复
xjwszw
2010年05月31日 12:27:00
5楼
不设
回复
greatshark
2010年05月31日 22:05:17
6楼
谢谢各位的指教,,知道了。。。