吊顶式空调机组送回风管上是否需要设70度防火阀?
greatshark
Lv.2
2010年05月30日 20:45:28
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
经历过的几个工程中,每个设计院都在吊顶式空调机组的送回风管上设置了70度防火阀,,请问一下是否有必要?吊顶式空调机组吊装在房间的吊顶里,送风口和回风口均在本房间,有必要加防火阀吗?
经历过的几个工程中,每个设计院都在吊顶式空调机组的送回风管上设置了70度防火阀,,请问一下是否有必要?
吊顶式空调机组吊装在房间的吊顶里,送风口和回风口均在本房间,有必要加防火阀吗?
免费打赏
热动小白
2010年05月31日 11:25:15
2楼
不要 跨防火分区的管道要加
回复
snail_yin
2010年05月31日 11:41:25
3楼
如果吊装时空调机组没有设置独立的机房,送回风管不需要设置防火阀。
回复
cnbbzz
2010年05月31日 12:05:46
4楼
有设的,也有不设的。
我院一老前辈要求设,理由是火灾规模不大时,可以防止烟气对吊机的破坏,多一层保护。个人倾向于不设:1、火灾规模小,扑灭早,烟气量不大,且火灾报警系统切掉了所有非消防电源,风机不工作了。2、火灾规模大,从外部也烧坏吊机了。所以自己做项目不设。
回复
xjwszw
2010年05月31日 12:27:00
5楼
不设
回复
greatshark
2010年05月31日 22:05:17
6楼
谢谢各位的指教,,知道了。。。
回复
相关推荐
中央空调机组冷媒温度高低压传感器故障维修与更换
中央空调
2024-02-21 11:08:55
空调机组与冷却水塔常见问题
制冷技术
2024-01-26 11:53:38
空调机组外机存储器故障的维修方法
中央空调
2024-01-23 15:49:37
中央空调风冷模块机组室内外通讯故障的原因及解决方案
中央空调
2024-01-22 14:34:28
中央空调机组热力膨胀阀的故障更换及维保方法
中央空调
2024-01-16 11:22:01
大型中央空调工程如何正确选定机组?
中央空调
2024-01-10 14:06:31
详解组合式空调机组各段体设计选型
暖通资料库
2024-01-09 11:57:02
技术探讨:空调并联机组制冷系统管路设计
制冷技术
2024-01-05 11:34:09
医疗洁净空调系统的冷热源机组形式有几种,如何选择?
洁净空调系统
2023-12-27 14:47:43
中央空调机组蒸发器液位器故障维修维保的步骤和方法
中央空调
2023-12-11 11:01:29
中央空调机组油分离器异常故障维修的方法和步骤
中央空调
2023-12-08 13:37:37
全球单体冷量最大空调机组在汉交付,一台设备可同时为10家中型商场供冷
制冷技术
2023-11-30 13:40:26
空调系统水质对机组制冷效率的影响
制冷技术
2023-11-30 13:39:28
组合式空调机组风机怎样选型
中央空调
2023-11-14 15:28:57
冷媒过多会使空调机组出现什么的故障?
制冷技术
2023-10-11 15:14:20
中央空调缺少冷媒会导致空调机组出现什么故障?
中央空调
2023-10-10 13:53:02
空调机组,有没有大神指导一下
洁净空调系统
2023-10-09 07:42:57
洁净室净化空调机组负荷计算公式及详解
洁净空调系统
2023-09-25 14:20:44
水冷冷水机组空调系统设备设计选型
中央空调
2023-08-29 10:59:16
轻型商用空调机组制冷剂如何选择?
中央空调
2023-08-08 14:55:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开