吊顶式空调机组送回风管上是否需要设70度防火阀?
greatshark
Lv.2
2010年05月30日 20:45:28
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
经历过的几个工程中,每个设计院都在吊顶式空调机组的送回风管上设置了70度防火阀,,请问一下是否有必要?吊顶式空调机组吊装在房间的吊顶里,送风口和回风口均在本房间,有必要加防火阀吗?
经历过的几个工程中,每个设计院都在吊顶式空调机组的送回风管上设置了70度防火阀,,请问一下是否有必要?
吊顶式空调机组吊装在房间的吊顶里,送风口和回风口均在本房间,有必要加防火阀吗?
免费打赏
热动小白
2010年05月31日 11:25:15
2楼
不要 跨防火分区的管道要加
回复
snail_yin
2010年05月31日 11:41:25
3楼
如果吊装时空调机组没有设置独立的机房,送回风管不需要设置防火阀。
回复
cnbbzz
2010年05月31日 12:05:46
4楼
有设的,也有不设的。
我院一老前辈要求设,理由是火灾规模不大时,可以防止烟气对吊机的破坏,多一层保护。个人倾向于不设:1、火灾规模小,扑灭早,烟气量不大,且火灾报警系统切掉了所有非消防电源,风机不工作了。2、火灾规模大,从外部也烧坏吊机了。所以自己做项目不设。
回复
xjwszw
2010年05月31日 12:27:00
5楼
不设
回复
greatshark
2010年05月31日 22:05:17
6楼
谢谢各位的指教,,知道了。。。
回复
相关推荐
洁净室空调机组中空调净化特点分析
中央空调
2023-02-14 14:11:57
解决冷凝水管道安装倒坡或空调机组冷凝水管未按要求设置水封的通病
通风排烟
2022-11-16 14:57:06
组合式空调机组风机选型
通风排烟
2022-11-03 16:00:35
空调机组冷凝水排水管也要做这么复杂吗?
电气工程原创版块
2022-11-02 09:25:17
组合式空调机组选型参数介绍:
中央空调
2022-11-01 16:34:19
组合式空调机组功能段选择介绍:
中央空调
2022-11-01 16:29:06
组合式空调机组的选型方法和原理
通风排烟
2022-11-01 10:08:00
新风机组与空调机组的区别
通风排烟
2022-09-27 10:16:33
组合式空调机组各功能段介绍
制冷技术
2022-08-30 13:31:06
冷热水三联供空调机组的除霜特性
制冷技术
2022-07-11 10:59:37
所谓的新风机组与空调机组
电气工程原创版块
2022-06-15 10:15:59
组合式空调机组选型及工作原理
电气资料库
2022-06-15 09:43:17
水冷分离式空调机组安装要点总结
制冷技术
2022-05-11 10:20:02
隔音房哪家好?冷却塔及净化空调机组隔音工程
混凝土结构
2022-05-09 16:49:54
数据中心用蒸发冷却(凝)空调机组的设计及试验分析
制冷技术
2022-04-20 09:43:52
10万级洁净车间空调机组具体选型步骤
洁净空调系统
2022-03-09 10:07:29
组合式空调机组专利创新点
中央空调
2021-09-30 08:59:01
机房空调机组维修保养规程
中央空调
2021-09-06 10:01:15
直膨式空调机组设计选型与冷风比探讨
暖通制冷设备选型
2021-09-03 09:50:06
中央空调/空调机组 风系统杀毒装置(装在风口,尺寸可定制)
中央空调
2021-09-02 14:23:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开