全电流比较原理的母差保护某一出线电流互感器零相断线后,保护的动作行为区内故障动作吗?区外故障动作吗?请高手指教
全电流比较原理的母差保护某一出线电流互感器零相断线后,保护的动作行为区内故障动作吗?区外故障动作吗?请高手指教
2楼
电流互感器零相?没看懂问题,
回复
3楼
他说的应该是中性线。
回复
4楼
中性线是保护接线,应该无关母差的动作
回复
5楼
如果是三相短路和两相不接地短路,因为本来中性线上就不会有零序电流流过,断线后不影响保护的正确性。
如果是不对称接地性短路,区内短路一般不会拒动,除非短路电流都是本线路提供的,而局外短路时误动的几率很大,因为断线闭锁判据一般都没法判断中性线断线。
中性线断线,不仅会影响故障相的差动继电器的动作相位,还会影响完好相的差动继电器的动作行为。
回复