有一台额定容量为100KVA,额定电压为3300/220V的变压器,高压绕组为1000匝,当一次保持额定电压不变时,二次侧达到额定电流,输出功率为78KW,求功率因素为0.8时,二次侧的端电压为多少?
有一台额定容量为100KVA,额定电压为3300/220V的变压器,高压绕组为1000匝,当一次保持额定电压不变时,二次侧达到额定电流,输出功率为78KW,求功率因素为0.8时,二次侧的端电压为多少?
2楼
P=IUcos$
I=S/Ue=100000/220
U=P/(Icos$)=78000/(0.8*100000/220)=220*78/80=214.5(v)
不知对否?
回复
3楼
历害! !!
回复
4楼
历害! !!
帖子被我锁了,你是怎么把白板改掉的?
回复
5楼
历害! !!
帖子被我锁了,你是怎么把白板改掉的?
看来引用又出现了问题。试试看。
回复
6楼
帖子被我锁了,你是怎么把白板改掉的?
看来引用又出现了问题。试试看。
更改一次就行了
回复
7楼
锁定后可以编辑吗?
回复
8楼
历害! !!
引用又好了?
回复
9楼
以下是引用jiu在2005-09-08 09:33:59.0发表的内容:
P=IUcos$
有功功率等于电流乘以电压乘以功率因素
I=S/Ue=100000/220
电流等于视在功率除以额定电压
U=P/(Icos$)=78000/(0.8*100000/220)=220*78/80=214.5(v)
电压等于有功功率除以电流除以功率因素
是这样解释吧?
回复