请教软起的一个问题
yishuihan1212
2010年05月29日 23:59:35
只看楼主

为啥软起要有旁路起动,那变频为啥没有?还有监视他们的电流有啥用的

为啥软起要有旁路起动,那变频为啥没有?还有监视他们的电流有啥用的
免费打赏
anlish
2010年05月30日 08:50:20
2楼
软启动设备只在启动过程中起作用,启动完成后就起不到任何作用了。
同时为了保护软启设备,需要旁路掉!
回复
lingxuct
2010年05月30日 09:38:42
3楼
如果变频器也是为了电机起动,调到工频后可以切出的,应该也需要旁路。
回复
azhongyx
2010年05月30日 10:39:29
4楼

楼主首先要弄明白,软启只是用来启动的时候用在正常运转的时候就要切除了,所以要旁路,而变频器是要调节电机的转速和控制电机的,当然如果你要是把变频器做软启来用也可以象楼上说的做旁路,但好像同样规格的话好像变频器要成本搞些吧,
回复
houxiaoye
2010年05月30日 10:52:23
5楼
1、软起动是起动装置,是控制可控硅的导通角,对电压(正弦波)进行切割,达到降压起动的目的。只在起动过程中起作用,因为电机起动完毕需要在额定电压下运行,而且软起装置本身也不允许长时间运行,对连续起动的次数也有限制,所以起动完毕后,必须切换到工频额定电压下运行。

2、变频器是不宜采用旁路接触器的
首先,变频器是本身设计就是连续长时工作制,其可以在最低频率和工频之间进行变换。从电机运行的角度来看,变频器已经能够满足要求。
再者变频器的出线端着严禁接到电源上。因为变频器逆变桥的门六只IGBT分别并有反向二极管,若接入电源会变频器内部造成重大的损害,如果你细心,你会发现变频器厂家都在变频器的进出接线端都有明确的标识
若一定要加旁路接触器,必须在变频器的出线端接入一个输出接触器A,把旁路接触接器的下端与接触器A的下端相连。
其它配旁路接触器的目的就是一托二、一托三。。。。。。的情况。
回复
yishuihan1212
2010年05月30日 19:59:02
6楼
回复
yishuihan1212
2010年05月30日 20:24:18
7楼
还想问大家一个问题,为啥大功率的(例如施奈德软起,大于132kw后用的是内置接触器),小功率的用的是外置的呢
回复
小小小的小
2015年10月19日 12:52:00
8楼
路过,学习一下
回复
安静平凡
2016年04月07日 18:28:23
9楼
路过学习,谢谢楼主分享
回复

相关推荐