GCS互感器问题
ytwli521
ytwli521 Lv.4
2010年05月29日 20:05:14
来自于变压器
只看楼主

联络柜子上电流互感器应该上在哪段铜排上?有什么区别吗?

联络柜子上电流互感器应该上在哪段铜排上?有什么区别吗?
免费打赏
ytwli521
2010年05月29日 20:13:54
2楼
请教高手 谢谢
回复
yeyishuang_a
2010年05月29日 20:31:05
3楼
应该没关系,一般就按一次图做。
回复
lingxuct
2010年05月29日 20:45:57
4楼
根据断路器安装位置,哪里方便就装哪。
回复
wlszjs
2010年05月29日 22:10:36
5楼
没有区别,但是一般是与断路器装在一个柜上的
回复
ytwli521
2010年06月03日 20:49:11
6楼
就拿GCS 7台柜子来说吧 有两台变压器接入 中间联络柜子上的万能开关上端接A端 下端接B端 那么联络柜子上的电流互感器安装在A端或B端的铜排上都可以是吗
回复
shwj89
2010年06月03日 21:08:13
7楼
无所谓了,哪儿方便安哪儿
回复
姜振祥
2010年06月04日 09:41:21
8楼
我们一般在联络柜断路器下端取啊
回复
heyanming123456
2010年06月06日 00:18:50
9楼
:victory:
回复
bigfatdog
2010年06月06日 17:30:47
10楼
了解一下。看高手。
回复
thb-lt
2010年06月07日 12:04:53
11楼
一般都是下端装互感器~~
回复

相关推荐