冷却塔运行问题
papa20000126
2005年09月06日 11:35:54
只看楼主

请教各位老师和同行:冷却塔(方形逆流)在运行中严重磨损皮带(皮带传动),且塔体有轻微晃动。请各位指教出现这种现象的原因。谢谢!

请教各位老师和同行:冷却塔(方形逆流)在运行中严重磨损皮带(皮带传动),且塔体有轻微晃动。请各位指教出现这种现象的原因。谢谢!
yi_xin
2005年11月25日 12:01:41
2楼

磨损皮带和轻微晃动是冷却塔都要面临的问题,只有在选择冷却塔的时候,多关注一下知名品牌,就可以了。
回复
rlhjj
2006年02月20日 23:39:31
3楼
冷却塔安装时应注意皮带松紧度一致,另外注意在运行时,皮带与周围设备应保证基本的间距,不应蹭到盖板,最好打开风机以后仔细观察
回复
yandongmusic77
2006年04月01日 20:26:55
4楼


你说这个问题,可能是两个带轮不在一个平面上 ,就是没有找平, 也可能是带轮的轮槽加工不到位所造成的皮带磨损过快。 还有 ,也可能是皮带的质量问题。
回复
cyf-790221@co163
2006年04月03日 09:02:12
5楼
塔体运行时晃动说明冷却塔本身或者安装存在问题,应该找出问题的根本原因!
回复
wgj1207
2006年04月09日 23:30:50
6楼
冷却塔安装时没有找平会出现轻微晃动的。
回复
tx_drifter1972
2006年04月10日 14:53:35
7楼
你的冷却塔做没做震动平衡分析,如果没做就找专业人士做一个,能够找出问题根本原因。我们的8台冷却塔在安装运行前都做了,两年了没问题,皮带也基本没磨损。另外,就是维护人员的水平要高些。
回复
tx_drifter1972
2006年04月10日 14:56:47
8楼
冷却塔一是要讲究设备的质量,二是安装调试的水平。
你的皮带是哪里提供的。我也想为我的冷却塔的皮带作备件。谢了!要有发我邮箱。tx_drifter1972@163.com
回复
dj2003_2000_2000
2006年04月15日 10:18:33
9楼
可能是螺丝松动拉,或是没找平,或是安装不到位 等都有可能
回复
juhuaquan1
2007年04月06日 14:24:06
10楼
可能是热蒸汽
回复
yanhaibing888888
2007年04月08日 15:47:16
11楼
呵呵
回复

相关推荐