请大家帮忙
tumuaa
tumuaa Lv.2
2010年05月28日 22:01:17
只看楼主

钢筋混凝土地基(地网)灌浆从西往东灌,中午灌到中间工人吃午饭,暂停40分钟后不是从中间接着灌而是从东开始灌4个小时后灌到中间。请问这样中间混泥土能否合在一起,有哪些问题,怎样处理

钢筋混凝土地基(地网)灌浆从西往东灌,中午灌到中间工人吃午饭,暂停40分钟后不是从中间接着灌而是从东开始灌4个小时后灌到中间。请问这样中间混泥土能否合在一起,有哪些问题,怎样处理
免费打赏
tumuaa
2010年05月29日 20:34:45
2楼
请懂的人帮忙谢谢
回复
tumuaa
2010年05月30日 21:30:50
3楼
:handshake
回复
tumuaa
2010年06月02日 08:52:01
4楼
大家帮忙啊,很急
回复
sla1999
2010年06月02日 09:14:02
5楼
混凝土可以合在一起,但质量不是很好,因为水泥过了初凝期,未到终凝期,振捣时该处混凝土有损伤。处理方法是该按施工缝处理。
回复
tumuaa
2010年06月06日 19:57:52
6楼
:time:
回复
igi2005
2010年06月07日 02:22:52
7楼
同意5楼的意见。
施工完毕后会留下明显的施工缝。
处理方法:终凝后,人工凿除缝隙附近各30CM左右。麻面、清扫麻面、湿润、涂净浆、支模、浇注同标号砼。
回复
tumuaa
2010年06月18日 21:07:33
8楼
:handshake
回复
tumuaa
2010年06月30日 21:35:33
9楼
如果没有采取任何措施对地基有什么影响
回复
cqs77000
2010年07月01日 10:20:13
10楼
这肯定有问题啊 ,实际上就是人为地设置了一条后浇带,这个时候先期浇捣的混凝土已经终凝结束了,如果不处理的话会产生裂缝的。你可以起留出50-80cm的一条后浇带,等两边的混凝土终凝后再进行施工。详细的后浇带作法可以参照中南标细部作法。
回复
hujp0828
2010年07月01日 11:04:13
11楼
七楼的方法比较好啊
回复