请教:消防泵试压回流管
user119
user119 Lv.3
2005年09月06日 10:02:14
只看楼主

回流管是否可以进消防水池,如可以,进口有何要求?要注意什么?比如不能在水泵吸水管同侧。如不可以,那么回流管应接到那里?多谢!

回流管是否可以进消防水池,如可以,进口有何要求?要注意什么?比如不能在水泵吸水管同侧。
如不可以,那么回流管应接到那里?
多谢!
免费打赏
zhenggj
2006年05月22日 15:16:38
2楼
宜回流入消防水池
回复
micozhou
2006年05月24日 17:56:54
3楼
你问到专家了, 现在回答你的问题。
回流管必须回到水池液面上芳, 在什么位置进水池不重要!
回复
xiedong5486
2006年05月25日 09:23:38
4楼
建议从水泵出水管上加三通,直接接到水池即可
回复
micozhou
2006年05月25日 12:41:33
5楼
发2张pp你们看,加分啊!

水泵出水管上接出,(还有根是备泵接来的,汇总到回水总管上去了)
回复
micozhou
2006年05月25日 12:41:58
6楼
回流总管上要加流量计,前后有蝶阀,用于测量不同流量时的扬程,绘制特性曲线.
回复
micozhou
2006年05月25日 12:46:31
7楼
出户后回流到消防水箱(池),注意,一般应该接至最高液位上方(稍高于进水管即可).
回复

相关推荐