回流管是否可以进消防水池,如可以,进口有何要求?要注意什么?比如不能在水泵吸水管同侧。如不可以,那么回流管应接到那里?多谢!
回流管是否可以进消防水池,如可以,进口有何要求?要注意什么?比如不能在水泵吸水管同侧。
如不可以,那么回流管应接到那里?
多谢!
2楼
宜回流入消防水池
回复
3楼
你问到专家了, 现在回答你的问题。
回流管必须回到水池液面上芳, 在什么位置进水池不重要!
回复
4楼
建议从水泵出水管上加三通,直接接到水池即可
回复
5楼
发2张pp你们看,加分啊!
水泵出水管上接出,(还有根是备泵接来的,汇总到回水总管上去了)
回复
6楼
回流总管上要加流量计,前后有蝶阀,用于测量不同流量时的扬程,绘制特性曲线.
回复
7楼
出户后回流到消防水箱(池),注意,一般应该接至最高液位上方(稍高于进水管即可).
回复