加R22需要加多少
xinxing333888
2010年05月28日 10:46:16
只看楼主

在此请教各位老师一个问题:室外机与室内机距离有13米铜管,我们需要加多少R22啊?望各位老师指点,谢谢!注:此设备为空调设备。

在此请教各位老师一个问题:室外机与室内机距离有13米铜管,我们需要加多少R22啊?望各位老师指点,谢谢!
注:此设备为空调设备。
免费打赏
荣昌制冷
2010年05月29日 06:27:43
2楼
不知是多大的管?总之运转中的低压保持在5公斤左右的压力即可。一般每增加1米管补加30克左右。
回复
zqw450sina.com
2010年05月30日 16:51:32
3楼
根据环境温度,测压力
回复
zqw450sina.com
2010年05月30日 16:55:37
4楼
根据环境温度,测压力
回复
nuantongjishi
2010年06月02日 11:00:25
5楼
为什么还那么多R22呢,不是禁用吗
?对了制冷剂加多少怎么确定啊@
回复
z129419000
2010年06月24日 21:30:39
6楼
要计算管路的长度,还有环境温度,
回复
yzhchlan
2010年06月30日 11:11:00
7楼
5楼的朋友
R22的使用问题
发展中国家到2040年才禁止使用
回复
en034
2010年07月15日 15:41:57
8楼
一边加冷媒一边测压力一边测运行电流就得了。
回复
bj2008lai
2010年08月04日 20:22:08
9楼
R22真的是可以用到2040年吗?
回复
txczy
2010年08月04日 21:09:37
10楼
测电流比较准的
回复
hc_119
2010年11月11日 22:08:14
11楼
很多机组的说明书有加长管添注量的。
实际上很少会用这种方法,大多数时候用压力和电流来添加的。
但如果是大型机组,变频或多联机最好用称重。
回复