现在在做一个工程,甲方目前配电房的土建施工刚浇完电缆沟底面。现在这个底面到房顶的距离是3.62米。我想问下对配电房层高的标准再哪可以查到,这个层高在哪个范围内!!!先说下:500KVA干变 变压器 高低压柜都在一个房间内!
现在在做一个工程,甲方目前配电房的土建施工刚浇完电缆沟底面。现在这个底面到房顶的距离是3.62米。我想问下对配电房层高的标准再哪可以查到,这个层高在哪个范围内!!!先说下:500KVA干变 变压器 高低压柜都在一个房间内!
2楼
1、3.62米是指电缆沟沟底到屋顶的高度吗?
2、如果是的话基本上层高有点问题,电缆沟深一般得800,还剩2820中柜高占2200左右,还有600高是留给梁的,你自己再算算吧。
回复
3楼
配电房层高
现在解决方案是出了个:电缆沟:600砖墩+200砼梁改成400+200 ; 干变和低压总柜母排采用侧联,不要桥架; 配电房本身不大,上面没有梁!
现在的层高利用就是:电缆沟600+槽钢100+GCK柜2200+(上方空间670+房顶粉刷沉降50)=3620
主要是领导说要出个问题汇报给甲方,现在我想知道的是改变后的方案是否符合标准,然后才能决定怎么填写问题汇报。涉及到责任问题,不敢马虎啊
[
本帖最后由 a86325841 于 2010-5-28 09:37 编辑 ]
回复
4楼
1
[
本帖最后由 a86325841 于 2010-5-28 09:36 编辑 ]
回复
5楼
配电房层高
从楼主的介绍看,开关柜上方还有60多公分的空间,层高应该是够了。不过60公分深电缆沟有点偏浅,要好好计算一下电缆沟的转弯半径。如果电缆沟位置设计不合理的话,电缆会转不过弯的,我们常规设计是层高3.5-4.0米(不含电缆沟)
[
本帖最后由 wlszjs 于 2010-5-31 18:17 编辑 ]
回复
7楼
3.62不够
回复
8楼
:victory:
回复
9楼
4.5米
回复
10楼
学习一下
回复
11楼
现在配电房层高确实是一个问题,建筑只做这么高给你,而电气规范上面也说得不是很清楚,用安装施工困难与否来说也很无力。
回复