急!配电房层高问题!!!
a86325841
a86325841 Lv.2
2010年05月28日 09:03:32
只看楼主

现在在做一个工程,甲方目前配电房的土建施工刚浇完电缆沟底面。现在这个底面到房顶的距离是3.62米。我想问下对配电房层高的标准再哪可以查到,这个层高在哪个范围内!!!先说下:500KVA干变 变压器 高低压柜都在一个房间内!

现在在做一个工程,甲方目前配电房的土建施工刚浇完电缆沟底面。现在这个底面到房顶的距离是3.62米。我想问下对配电房层高的标准再哪可以查到,这个层高在哪个范围内!!!先说下:500KVA干变 变压器 高低压柜都在一个房间内!
免费打赏
seraphao
2010年05月28日 09:20:07
2楼
1、3.62米是指电缆沟沟底到屋顶的高度吗?
2、如果是的话基本上层高有点问题,电缆沟深一般得800,还剩2820中柜高占2200左右,还有600高是留给梁的,你自己再算算吧。
回复
a86325841
2010年05月28日 09:28:02
3楼
配电房层高
现在解决方案是出了个:电缆沟:600砖墩+200砼梁改成400+200 ; 干变和低压总柜母排采用侧联,不要桥架; 配电房本身不大,上面没有梁!
现在的层高利用就是:电缆沟600+槽钢100+GCK柜2200+(上方空间670+房顶粉刷沉降50)=3620
主要是领导说要出个问题汇报给甲方,现在我想知道的是改变后的方案是否符合标准,然后才能决定怎么填写问题汇报。涉及到责任问题,不敢马虎啊

[ 本帖最后由 a86325841 于 2010-5-28 09:37 编辑 ]
回复
a86325841
2010年05月28日 09:28:24
4楼
1

[ 本帖最后由 a86325841 于 2010-5-28 09:36 编辑 ]
回复
a86325841
2010年05月28日 09:35:34
5楼
配电房层高
2010年05月28日 21:25:43
6楼
从楼主的介绍看,开关柜上方还有60多公分的空间,层高应该是够了。不过60公分深电缆沟有点偏浅,要好好计算一下电缆沟的转弯半径。如果电缆沟位置设计不合理的话,电缆会转不过弯的,我们常规设计是层高3.5-4.0米(不含电缆沟)

[ 本帖最后由 wlszjs 于 2010-5-31 18:17 编辑 ]
回复
peca
2010年05月28日 23:50:47
7楼
3.62不够
回复
laiyh2006
2010年05月31日 13:22:27
8楼
:victory:
回复
lynxw
2010年05月31日 14:17:00
9楼
4.5米
回复
zmh_90
2010年05月31日 15:17:55
10楼
学习一下
回复
r.stewart
2010年05月31日 15:35:51
11楼
现在配电房层高确实是一个问题,建筑只做这么高给你,而电气规范上面也说得不是很清楚,用安装施工困难与否来说也很无力。
回复

相关推荐

APP内打开