我对电气是样样不懂,不过,为了工作,骗了老板说略懂略懂,现在问题来了,我这有个深水泵,10KV的,装了个控制柜,那柜子里就一个断路器,一个交流接触器(CJX2-2510)、热继电器(NR2-25)二个中间继电器,一个液位接触器(好没什么用的),然后开机后电流定在(A20.1、B22.9、C24.5)然后就热继电器老是动作,最后烧坏了,请问这个问题怎么解决,谢谢各位,请帮帮我吧!:)电线好像是铜芯4个平方的,我的QQ是55002907!
我对电气是样样不懂,不过,为了工作,骗了老板说略懂略懂,现在问题来了,我这有个深水泵,10KV的,装了个控制柜,那柜子里就一个断路器,一个交流接触器(CJX2-2510)、热继电器(NR2-25)二个中间继电器,一个液位接触器(好没什么用的),然后开机后电流定在(A20.1、B22.9、C24.5)然后就热继电器老是动作,最后烧坏了,请问这个问题怎么解决,谢谢各位,请帮帮我吧!:)电线好像是铜芯4个平方的,我的QQ是55002907!
[
本帖最后由 zhaojiji1210 于 2010-5-27 17:13 编辑 ]
12楼
若是10KW电机,直接启动就好
回复
13楼
没那么多花样,深水泵用久了绝缘下降,教你检查方法:
1, 用万用表拨到10欧姆档,用两只表笔测三相绝缘,三相对地线绝缘,有一次测量值是3欧姆以下或是零,(指针表表针偏右到头),就说明电机坏了。
2,看下有没有人干活伤到去深水泵电机的电线了。
3,把泵拉起来看一下是不是泥沙卡死机了
记得断电后再检查,你是无证操作 电死人别找我哈。哈哈
回复
14楼
是10KW还是10KV 电压还是功率 啊
回复
15楼
估计楼主还是没有搞明白,10KV是属于高压可能就那么简单的启动?应该是10KW的深水泵才对,楼主讲继电器频繁动作就是存在事故隐患,怎么还能频繁重启?
回复
16楼
学习了,我是做空调的,我遇到一个问题:系统是2台循环水泵,两台空调机组,要做一个控制柜,不知道怎么做,各位大侠能指导一下不?
回复
17楼
热继电器动作是定植设定太小,电机烧毁是因为三相电流不平衡率太高,查一下电机的绝缘和直流电阻,这个意见我赞同
回复
18楼
晕问题都没说清楚,在哪找个电工就搞定了,然后请人家吃个饭
回复
19楼
我没懂我也白菜
回复
20楼
10kv还是10kw啊
回复