我对电气是样样不懂,不过,为了工作,骗了老板说略懂略懂,现在问题来了,我这有个深水泵,10KV的,装了个控制柜,那柜子里就一个断路器,一个交流接触器(CJX2-2510)、热继电器(NR2-25)二个中间继电器,一个液位接触器(好没什么用的),然后开机后电流定在(A20.1、B22.9、C24.5)然后就热继电器老是动作,最后烧坏了,请问这个问题怎么解决,谢谢各位,请帮帮我吧!:)电线好像是铜芯4个平方的,我的QQ是55002907!
我对电气是样样不懂,不过,为了工作,骗了老板说略懂略懂,现在问题来了,我这有个深水泵,10KV的,装了个控制柜,那柜子里就一个断路器,一个交流接触器(CJX2-2510)、热继电器(NR2-25)二个中间继电器,一个液位接触器(好没什么用的),然后开机后电流定在(A20.1、B22.9、C24.5)然后就热继电器老是动作,最后烧坏了,请问这个问题怎么解决,谢谢各位,请帮帮我吧!:)电线好像是铜芯4个平方的,我的QQ是55002907!
[
本帖最后由 zhaojiji1210 于 2010-5-27 17:13 编辑 ]
2楼
水泵功率是多少W的
回复
3楼
10KV的深水泵~~~柜子里不装变频器或软起吗?那启动时的大电流怎么解决?
回复
4楼
是10KW还是10KV 电压还是功率 啊
回复
5楼
楼主应该说的是10KW吧
CJX2-2510接触器就是25A的接触器
你看看热继电器动作电流调的多少?
回复
6楼
估计楼主还是没有搞明白,10KV是属于高压可能就那么简单的启动?应该是10KW的深水泵才对,楼主讲继电器频繁动作就是存在事故隐患,怎么还能频繁重启?
回复
7楼
热继电器动作是定植设定太小,电机烧毁是因为三相电流不平衡率太高,查一下电机的绝缘和直流电阻
回复
8楼
学习中!!!
回复
9楼
是10KW的吧,若是10KV的几百KW电机,为了自身的安全就别干这个了,若是10KW电机,直接启动就好,用手摸摸 ,电机发热就停机检查机械方面的问题,很可能是机械故障,造成过负荷。
回复
10楼
热继电器动作是定植设定太小,电机烧毁是因为三相电流不平衡率太高,查一下电机的绝缘和直流电阻,这个意见我赞同
回复
11楼
什么东西烧坏了!先检查三相电压是否正常,开机后电机的接线端上得到的电压是否正常,如该二处的电压都正常,电机的三相电流还是不平衡,那就应该检查电机是否有问题了,楼主说的现象是电机绕组匝间短路可能性较大。