请教火灾报警系统中感烟探测器的接线问题
sdx034100428
2010年05月27日 13:14:56
来自于防雷减灾
只看楼主

在火灾自动报警系统中感烟探测器之间的接线是怎么样的?是用2*1.5的线串联所有探测器及报警按钮?(这样的话只要一个回路)1*(2*1.5)还是每个探测器有单独的回路?(比如有5个探测器,需要5个回路)5*(2*1.5)新手刚接触这方面,请多指教。

在火灾自动报警系统中感烟探测器之间的接线是怎么样的?
是用2*1.5的线串联所有探测器及报警按钮?(这样的话只要一个回路)1*(2*1.5)
还是每个探测器有单独的回路?(比如有5个探测器,需要5个回路)5*(2*1.5)
新手刚接触这方面,请多指教。
免费打赏
baaggyy
2010年10月26日 09:42:43
12楼
探测器、手报是在2x1.5的两芯线之间并联的。
但是不同厂家系统每个回路容量不同,配置隔离模块的数量也不同,所以也不是总是1x2x1.5;最好还是看厂家样本。
回复
jiaj_0531
2010年10月26日 09:52:34
13楼
是用2*1.5的线串联所有探测器及报警按钮?(这样的话只要一个回路)1*(2*1.5)!!!!!火警里探测器,手报,启泵按钮,联动,输入模块采用的是总线模式,即为一回路并联说有探测器,手报等!每个火警主机由于采用的内部主板不同,所带的数量不同有100个的,也有255个!可以根据这个划分回路,要求是要根据防火分区划分!因为报警之后还要求对临近两个防火分区内的声光连通报警!
一般按防火分区划分,有时可以跨防火分区,因每路是有一个接线排所带点数有关!

[ 本帖最后由 jiaj_0531 于 2010-10-26 09:56 编辑 ]
回复
gmasb
2010年12月01日 13:20:34
14楼
过来一起学习
回复
xy8169700
2011年04月15日 14:19:58
15楼
,学习了!
每次设计时就感觉设计的跟施工的有一定的区别。今天看了帖子感觉明白很多。
继续努力!
回复
ugg1357
2011年04月16日 13:02:38
16楼
各人认为只需要2X1.5的总线即可
回复
蛋腚
2011年04月18日 12:44:32
17楼
接线是用1*(2*1.5)的线串接,从电气回路来说实际上还是并联的
回复
风不止
2015年06月17日 09:44:20
18楼
请问有分支行吗?
回复

相关推荐

APP内打开