当热水器正常工作至温度为80度左右时热水器断路器就跳。,热水器断路器为三相 CDB7LE-63/25 漏电电流为30mA。用的是4*6的BV线,为什么工作一会再跳呢,请前辈帮忙
当热水器正常工作至温度为80度左右时热水器断路器就跳。,热水器断路器为三相 CDB7LE-63/25 漏电电流为30mA。用的是4*6的BV线,为什么工作一会再跳呢,请前辈帮忙
2楼
热量累积
回复
3楼
能否讲详细点,我如何解决,谢谢
回复
4楼
首先用摇表测加热管的绝缘电阻,如绝缘电阻达到要求,从新换一开关。
回复
5楼
1、断路器的安装位置及接线
2、热水器的功率
3、电热管的绝缘状况
回复
6楼
过负荷的情况
回复
7楼
条件不太充分,不太好分析。
回复
8楼
:handshake
回复
9楼
:handshake
回复
10楼
以前我们自己单位装修,灯具一回路也就1.5KW的样子,共25个三管格栅灯(3*18W)的,老板让我用4平方的BV线,那我也没什么好说的了,反正线都那么粗了,我断路器干脆就用了20A的,想来够安全的了,结果还是跳闸,都是大概开了半小时左右跳的,那个做装修施工的居然忽悠我,说那种荧光格栅灯镇流器功率很大,所以跳,妈的,当我屁孩啊,我这行搞设计也五六年了!后来我就自己换了个断路器就好了,那个搞装修施工的也不知道哪去买的便宜货,是假的!我估计你也是这种情况,换一个试试看