电抗率和调谐频率
zhaohuitao530
2005年09月05日 16:34:24
只看楼主

近来看了一本无功补偿关于谐波的书,上面说得是配6%的电抗器,他的调谐频率是204hz,配14%的电抗器其调谐频率是189hz,问题一 请问说得调谐频率的概念是什么,是否为[2π×(LC的平方根)]的倒数,如果是的话,参数L,C怎么计算?问题二 这两个频率与五次谐波,三次谐波有什么关系

近来看了一本无功补偿关于谐波的书,上面说得是配6%的电抗器,他的调谐频率是204hz,配14%的电抗器其调谐频率是189hz,

问题一 请问说得调谐频率的概念是什么,是否为[2π×(LC的平方根)]的倒数,如果是的话,参数L,C怎么计算?

问题二 这两个频率与五次谐波,三次谐波有什么关系
8f37ca16b611827fcffa.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zhaohuitao530
2005年09月13日 07:57:11
2楼
没人来顶 自己顶一下
自己想了好长时间 还是想不通
请高手或是版主来解解惑了
回复
yangbw8
2005年09月13日 11:50:03
3楼
不管怎么说,文章虽小,精神可嘉,值得大家鼓励和支持啊!
回复
itisniceofyou
2005年10月11日 19:14:39
4楼
5次谐波为5*50=250HZ
3 3*50=150HZ
而调协频率是按照你上面的公式算的
C可以根据测量电容器的容量计算
L就可以根据调协频率和C 共同确定
Q我2173252,相互学习
回复
jhgold
2005年10月12日 13:36:41
5楼
你所说的配14%的电抗器其调谐频率是189Hz,好象是错误的,调谐频率应该是134Hz吧!
这里所说的调谐频率,就是利用LC串联谐振的原理来减弱谐波电流,谐波电流可能使电容器过电流,与系统发生并\串联谐振.但调谐频率并不是谐振频率,两者不能混淆,调谐频率也就是偏谐振频率.

配6%的电抗器就是为了减弱5次谐波电流,配14%的电抗器为了减弱3次谐波电流
回复

相关推荐

APP内打开