能重复接地吗?
wnkyy
wnkyy Lv.2
2010年05月26日 22:35:54
只看楼主

老式楼房1层,原来的接地可能不可靠(用万用表测相线和地线,电压只有80V)。现在想在院子里,挖个坑,放个铁块,引出根地线,和原来的插座中的地线相连,可以吗?

老式楼房1层,原来的接地可能不可靠(用万用表测相线和地线,电压只有80V)。现在想在院子里,挖个坑,放个铁块,引出根地线,和原来的插座中的地线相连,可以吗?
免费打赏
jztgg
2010年05月26日 23:46:09
2楼
具体要看原低压配电是啥接线,TT接线可以
回复
wlszjs
2010年05月27日 05:59:45
3楼
二楼说的没错。
回复
wnkyy
2010年05月27日 06:53:20
4楼
非TT接线,如果重复接地,有什么危险?不用原来的接地线,只用新的接地线呢?

接地线怎样做?
回复
fancunshang
2010年05月27日 07:53:30
5楼
回复
wnkyy
2010年05月30日 10:07:49
6楼
不用原来的地线,重新接地线可以吗?
回复
小小小的小
2015年10月20日 09:36:00
7楼
学习中,参考了
回复
陈氏屾人
2015年10月20日 10:37:25
8楼
fancunshang 发表于 2010-5-27 07:53 不是
回复
weifanghlx
2015年10月20日 11:19:01
9楼
老的住宅楼线路改造时都单独敷设了接地线,这种接地不叫重复接地,而是独立保护接地,这类接地的接地电阻按要求应小于或等于4欧。你也不要将原接地体废掉,新老接地体间应拉开3米以上的距离,然后用扁钢接连,因为你只埋一块铁很难达到要求,扁钢可作为水平接地体辅助一下。然后最好借个接地电阻测量仪测一下你做的这个接地体的电阻值。
回复
tdming
2015年10月20日 11:49:19
10楼
TN-C-S 系统中PE线可以重复接地。
回复

相关推荐

APP内打开