关于剪力墙重力荷载代表值的问题
kc7263468
kc7263468 Lv.2
2010年05月26日 10:59:29
只看楼主

《高规》7。2。14,计算轴压比时用到重力荷载代表值,条文说明是考虑重力荷载分项系数后的轴力设计值例如:静载1000,活载200目前看到有2种版本的算法:1。 1.2x(1000+0.5x200)=1320 2. 1.2x1000+1.4x0.5x200=1340第一种计算方法是用荷载效应和地震作用效应组合的设计值,但是不考虑地震作用,等于《高规》5。6。3的阉割版:lol 第二种计算方法就是荷载规范里的基本组合,分项系数相同,活荷载再多乘一个组合系数

《高规》7。2。14,计算轴压比时用到重力荷载代表值,条文说明是考虑重力荷载分项系数后的轴力设计值
例如:静载1000,活载200
目前看到有2种版本的算法:1。 1.2x(1000+0.5x200)=1320
2. 1.2x1000+1.4x0.5x200=1340
第一种计算方法是用荷载效应和地震作用效应组合的设计值,但是不考虑地震作用,等于《高规》5。6。3的阉割版:lol
第二种计算方法就是荷载规范里的基本组合,分项系数相同,活荷载再多乘一个组合系数
应该用那种方法比较正确,请教各位高手,谢谢
免费打赏
anywhere80
2010年05月26日 12:02:09
2楼
第一种
这里注意“重力荷载代表值”的概念
回复
jinat
2010年05月26日 12:52:39
3楼
抗规有的哦:5.1.3 计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数,应按表5.1.3 采用。
回复
kc7263468
2010年05月26日 13:27:38
4楼
但是,施老的答题指导,用的是第二种方法
09版高层8.4b-1.3,10年应该也有,不过可能题目号变了

[ 本帖最后由 kc7263468 于 2010-5-26 13:28 编辑 ]
回复
xmanfine
2010年05月26日 13:40:29
5楼
第2种,看条纹说明就清楚了
回复
oscar_yang
2010年05月26日 14:44:19
6楼
第一种
回复
bora18at
2010年05月26日 15:36:32
7楼
从高规5.6.3条可以看出重力荷载代表设计值应为第一种,即此条文中不计水平向竖向地震和风载的式子。
回复
rzhzhjj
2010年05月26日 16:51:38
8楼
应为第一种
回复
zhuluxuyao
2010年05月27日 20:29:41
9楼
确实是第一种。。2010版的解题指导 高层剪力墙部分的习题计算上写得很清楚的啊。。
回复
kc7263468
2010年05月27日 23:31:34
10楼
那看来是09版的书有错误,10版的纠正过来了
回复
rqmp
2010年05月28日 08:51:09
11楼
应为第一种
回复