如图,如题,在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。请高手说明一下,这条线有什么用?

如图,如题,在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。
请高手说明一下,这条线有什么用?

图像001.jpg

免费打赏
xianliangli
2010年06月01日 15:36:38
22楼
学习了!检验用线
回复
apigou
2010年06月02日 20:17:06
23楼
游学东西了
回复
hgb309
2010年06月03日 09:12:31
24楼
学习了
回复
fzj2263
2010年06月03日 13:11:12
25楼
方便检测时用
回复
君子藏玉
2010年06月03日 13:52:17
26楼
学习了
回复
imzycwytm
2010年06月03日 19:52:48
27楼
路过学习了,茅塞顿开呀。
回复
john6091
2010年06月04日 11:16:25
28楼
这样啊:)
回复
huwei911000
2010年06月04日 12:34:30
29楼
试验零序保护电流时,一般是把一根试验用电流线穿过零序CT后,从小往大加电流,看保护动作时的电流值。

由于零序CT的孔不是很大,主电缆在孔里留下的缝隙很小了(零序CT离柜子底板很近),试验前穿(线头上是一个夹子)线较麻烦,有了这根已穿过零序CT的线,试验前把试验的电流线夹子夹在接线柱(两侧二块排)上就方便很多了。