如图,如题,在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。请高手说明一下,这条线有什么用?
如图,如题,在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。
请高手说明一下,这条线有什么用?
2楼
求高手解答
回复
3楼
真没人知道吗?这是我们这里的110KV变电站改造工程,改造完后就是这样的,但没人知道这条线有什么用。
回复
4楼
校验时用的.:lol
回复
5楼
校验时接线方便,
回复
6楼
10kv出线零序电流互感器,不明白为啥加上那根线
回复
7楼
校验时用的.好象也可以对地检测。
回复
8楼
校验!能说明白一点吗!是否在该线二端加以小电流。
[
本帖最后由 cckkjj 于 2010-5-27 14:44 编辑 ]
回复
9楼
4、5楼朋友说得好又对!
试验零序保护电流时,一般是把一根试验用电流线穿过零序CT后,从小往大加电流,看保护动作时的电流值。
由于零序CT的孔不是很大,主电缆在孔里留下的缝隙很小了(零序CT离柜子底板很近),试验前穿(线头上是一个夹子)线较麻烦,有了这根已穿过零序CT的线,试验前把试验的电流线夹子夹在接线柱(两侧二块排)上就方便很多了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-27 17:46 编辑 ]
回复
10楼
做试验时用的
回复
11楼
路过学习了,以前还真没想过这个事情,谢谢区管的解释。
回复