论文简介: 针对天津市一实际地下耦合地源热泵示范工程,在对所采用的地源热泵机组中的单螺杆式压缩机产品样本数据的基础上,具体拟合出了单螺杆式压缩机运行的输气系数和绝热效率与压缩比之间的关系式,并与往复活塞式压缩机相比较,结果表明单螺杆式压缩机可获得较高的输气系数。同时分析了不同工作温度对单螺杆式压缩机循环性能的,所得结论为单螺杆式热泵系统数值模拟和运行特性分析提供了基础数据。 附件名:20105251274778246844.zip
针对天津市一实际地下耦合地源热泵示范工程,在对所采用的地源热泵机组中的单螺杆式压缩机产品样本数据的基础上,具体拟合出了单螺杆式压缩机运行的输气系数和绝热效率与压缩比之间的关系式,并与往复活塞式压缩机相比较,结果表明单螺杆式压缩机可获得较高的输气系数。同时分析了不同工作温度对单螺杆式压缩机循环性能的,所得结论为单螺杆式热泵系统数值模拟和运行特性分析提供了基础数据。