有谁知道电容器(400V)的保护国标啊?能否提供?小弟先谢过! 因我处现用DZ47-63 C63的空开保护30KVAR的电容器,没有安装限流电抗器,是否妥当?运行是否会出现问题?如何解决? 急盼高手指点!!!
有谁知道电容器(400V)的保护国标啊?能否提供?小弟先谢过!
因我处现用DZ47-63 C63的空开保护30KVAR的电容器,没有安装限流电抗器,是否妥当?运行是否会出现问题?如何解决?
急盼高手指点!!!
22楼
回复
23楼
我在实际使用CJ19系列切换电容接触器时一般选用电流值大于电容器额定电流的如不用限流电抗那么宜选用电容器内部待电抗的、因为Cj19接触器并不能把涌流全消除掉、在此一并告诉你最好选用动态补偿控制器、功能上有很多都带滤除3、5、7次谐波的造价并不高、
另外63的微断小了宜采用100的最好选用熔断器am系列的觉得不好看可选rt28带指示那种
回复
24楼
真是烂电容,我厂做过上千面的补偿柜了,还没有发现电容有经常坏的。我厂使用的电容可以承诺20年。一分钱一分货啊。
回复
25楼
我可是不同意楼上的意见哦!用熔断器保护电容器时也会这样的一个情况.就是有时熔断器会烧断一个时,电容器就会缺相与烧坏.电容器的保护可用:断路器>切换电容接触器>热继电器.
30Kvar电容:CMI-63/63A/3P>CJ19-63>JR36-40~63A
回复
26楼
前级采用断路器保护后,省略掉热继电器,电路为:断路器-切换电容器接触器 -电容器。对电路有何影响,会不会烧坏线路?
回复
27楼
可以考虑将刀容开关减小
回复
28楼
电容器对电压敏感,速熔熔断是很好的手段,为稳定工作也应用平波电抗器,30kar选100A空开比较合适.
回复
29楼
建议电容器保护选用熔断器保护,同时也考虑谐波功率对电容器影响,最好还是加上热继电器作为电容器过载保护。因为实际上熔断器也好,断路器也好都是作为短路保护配备的。谐波电抗器可以安以下方式选择,1/n2(n2为谐波次数的平方)倍电容器容量。
回复
30楼
采用电容式接触器即可,它有专用的浪涌保护,不必用限流电抗器
回复
31楼
1、当产生谐波的设备和系统的功率总和的比率>15%时,采用串联电抗器来滤波。
2、电容器根据计算选取,另要注意的是串联电抗器后,电容器上的端电压将随所加电抗器的电抗大小而上升,电容器的耐压等级必须提高到450V以上这个电压值=系统电压/(1-电抗系数)。电容的容量也应该相应的选大点。如400V时补偿25KVA,配7%电抗,则选480V的实际配置电容=(480/400)的平方*25*(1-7%)=33.5KVAR。
3、电抗器的电抗系数根据系统谐波来选,具体计算比较烦琐,这里说不清楚。还要注意避免系统谐振
回复