有谁知道电容器(400V)的保护国标啊?能否提供?小弟先谢过! 因我处现用DZ47-63 C63的空开保护30KVAR的电容器,没有安装限流电抗器,是否妥当?运行是否会出现问题?如何解决? 急盼高手指点!!!
有谁知道电容器(400V)的保护国标啊?能否提供?小弟先谢过!
因我处现用DZ47-63 C63的空开保护30KVAR的电容器,没有安装限流电抗器,是否妥当?运行是否会出现问题?如何解决?
急盼高手指点!!!
12楼
我们在做30kvar电容器保护时,一般用的是100A的DZ20开关,不加热继电器,采用CJ19型电容投切专用接触器,你可以查阅电器安装手册.
回复
13楼
理论上讲电容是储能元件,合闸瞬间如果是正弦波过零点,没问题。如果是峰值那么瞬间充电电流为duc/dt非常大,很容易烧毁开关,如果系统有谐波更严重,因此加限流电抗,这就是为什么电容专用接触器隔段时间需要更换。
回复
14楼
明白了
回复
15楼
理论上讲电容是储能元件,合闸瞬间如果是正弦波过零点,没问题。如果是峰值那么瞬间充电电流为duc/dt非常大,很容易烧毁开关,如果系统有谐波更严重,因此加限流电抗,这就是为什么电容专用接触器隔段时间需要更换。
回复
16楼
对15KVAR的电容器采用CJ19C-32A及32A的熔断器来保护;对30KVAR的电容器采用CJ19C-63A及63A的熔断器来保护。运行中不尽人意,电容器损坏过多。使用空开也不理想,无法达到电容器厂家保证二年的承诺。如用动态补偿控制客户对其造价又难以接受。
回复
17楼
增加避雷器
回复
18楼
电容器投切控制开关采用智能电子复合开关,涌流峰值要求控制在电容器组额定电流的2倍以下,并能承受1.2UN条件下的分断电压,不发生重击穿。
回复
19楼
无功补偿采用的自愈式并联电容器,其内部带有放电电阻,电感线圈及保护单元,所以不需要考虑限流电抗,采用切换电容器接触器即可.虽然采用微型断路器可节省成本如:去掉热继电器,维护方便.但微型断路器分断能力,动作周期等方面不如熔断器.所以吗最好用熔断器!
我同意这个说法
回复
20楼
我们设计一般也是按四楼的同行说的也样做的。
好象很多厂家样本也是那样做的吧。
回复
21楼
限流电抗器是为了抑制合闸涌流的,如果系统中有谐波存在,则需加装与之相匹配的串联电抗器。30kvar电容容量用63A的空开小了,应该用100A的空开。现有的电容器厂家生产的电容器本身就有内置电抗器及内置放电电阻。我赞成用熔断器保护,因为当电容器直接击穿时,空开并不能快速的保护。
回复