电容器的保护问题
dianqichu
dianqichu Lv.14
2005年09月05日 11:09:47
只看楼主

有谁知道电容器(400V)的保护国标啊?能否提供?小弟先谢过! 因我处现用DZ47-63 C63的空开保护30KVAR的电容器,没有安装限流电抗器,是否妥当?运行是否会出现问题?如何解决? 急盼高手指点!!!

有谁知道电容器(400V)的保护国标啊?能否提供?小弟先谢过!
因我处现用DZ47-63 C63的空开保护30KVAR的电容器,没有安装限流电抗器,是否妥当?运行是否会出现问题?如何解决?
急盼高手指点!!!
免费打赏
byecar
2005年09月05日 11:22:01
2楼
使用专用的电流切换接触器的话可以不安装限流电抗器,但是DZ47的分断能力太小,应该用熔断器来保护。
回复
dianqichu
2005年09月05日 11:41:54
3楼
安装的是电容器专用接触器,DZ47的分断容量约8KA,不能满足要求么?
回复
xianliangli
2005年09月05日 15:35:12
4楼
无功补偿采用的自愈式并联电容器,其内部带有放电电阻,电感线圈及保护单元,所以不需要考虑限流电抗,采用切换电容器接触器即可.虽然采用微型断路器可节省成本如:去掉热继电器,维护方便.但微型断路器分断能力,动作周期等方面不如熔断器.所以吗最好用熔断器!
回复
dianqichu
2005年09月05日 15:56:28
5楼
谢谢4楼的兄弟
回复
yanyan20332033
2005年09月08日 06:52:56
6楼

一个问题,原来图纸的电容器需要热继电器的理由是什么.
回复
yanyan20332033
2005年09月08日 06:54:34
7楼
63的开关是小了.可以使用塑壳100的开关.
回复
daojianwuying
2005年09月08日 07:22:47
8楼
如果电网中存在谐波就一定要电抗器,并且谐波成分不一样串的电抗器也不同.不过一般情况下我认为也该串1%常规电抗器,以防止同电感设备产生并联谐振.
回复
dianqichu
2005年09月08日 10:09:16
9楼
谢谢各位的热心帮助及技术支持!!!!
回复
石大头
2005年09月08日 23:04:07
10楼
我们常规做法!就是工艺工艺就是国标呀!!
回复
yqf6941
2005年09月09日 08:25:07
11楼
请参见并联电容器装置设计规范(GB50227-95)
回复