接到一套高层图纸,有几个关于剪力墙的问题:1、假如剪力墙竖向钢筋采用搭接,那相应搭接范围内的水平钢筋是否需要加密。从03G101-1上查到暗柱的要加密,没看到墙身的;2、在2个约束构件中间的墙身如果长比厚小于2,算不算小墙肢;3、端柱箍筋间距图纸标注150,是不是还要按图集在层高上下部分加密(如何确定柱子是不是端柱?);4、筏板底板钢筋绑扎时是不是要严格按照图集施工接头位置?

接到一套高层图纸,有几个关于剪力墙的问题:
1、假如剪力墙竖向钢筋采用搭接,那相应搭接范围内的水平钢筋是否需要加密。从03G101-1上查到暗柱的要加密,没看到墙身的;
2、在2个约束构件中间的墙身如果长比厚小于2,算不算小墙肢;
3、端柱箍筋间距图纸标注150,是不是还要按图集在层高上下部分加密(如何确定柱子是不是端柱?);
4、筏板底板钢筋绑扎时是不是要严格按照图集施工接头位置?
免费打赏
lihongwei1985
2011年01月12日 21:28:45
2楼
1不需要
2应该是小于三就算
3 参考03G101 48 右下角 端柱的判定在18页 图纸上会有说明的 哪种类型 放心 有构件代号。
4理论上市 实际上没人会注意不要太过分就行 看你和各方的关系 呵呵