我在设计中遇到下面问题,希望能够请教大家。我们公司设计了一个小高层,目前一期施工完毕了,正在进行消防验收;一期包括十八层住宅和地下车库;消防水池和泵房均在一期车库内设置。但是由于建筑上的要求,高位消防水箱没有设置在一起的住宅楼上;原来打算是在二期设置的。但是,现在消防局验收要求必须有高位消防水箱,甲方经过交涉之后,消防局要求先设置一个替代措施;就是在地下车库内设置气压罐和泵来代替高位消防水箱;
我对这种设备的设计不是很明白,希望各位能够指点一二;我们这边曾经遇到过这种情况,就是审图老总当时提的要求是,气压罐的有效容积必须等于高位消防水箱的有效容积;就是说必须要存有18m3的有效水量,这样子的话气压罐就会很大;请问是必须这样子设置么?这样子的话,气压罐的造价也会很高啊?我们能不能单独把整套消防水箱间的设备拿下来,然后选用高扬程稳压泵来替代呢?
如果有这样做过前辈,请给讲解一下,不胜感激额!!!!
附件说明:
1、地下车库内设大气压罐有效容积为18m3(一般气压罐的有效容积不足1/3,则此气压罐容积大约为54m3)。
2、气压罐旁边设置高扬程增压稳压泵。与气压罐连用。自消防水池内吸水。
请指正。
[
本帖最后由 qiligala 于 2010-5-26 16:01 编辑 ]
2楼
大侠们,拜托了,呵呵
回复
3楼
占楼观看,我也想知道
我个人觉得换高扬程的稳压泵不合适;
高位水箱的设置目的是当发生火灾时,所有的消防泵(包含消防水箱的稳压泵)都不能工作时,高位水箱可以靠自流和高差保证消防前10分钟的用水量;消防水箱如果放在地面上就达不到这个目的了;
这个就是现在设置消防水箱出水管时,除了连接消防稳压泵的两根管道外,要增加一道单独的不经过水泵的旁通管道的目的了
..........................................................................................................................................................................................................................
以上纯属个人观点。呵呵
回复
4楼
我们这里的老总更严格,要求水箱出来的重力流管必须有两根,说是互为备用。呵呵
回复
5楼
我这个问题是地方消防局提出来的,是临时性的替代措施,但是要求我们设计院必须盖章出图!所以很郁闷。
我们如果是做工程的话,我们绝对不给甲方这样子做的,一律都是做消防水箱,但是没想到遇到了这种情况,而且甲方还是我们的一个长期合作伙伴。要求我们给出一个方案;
大侠们,有没有遇到过这种情况啊,怎么样做才是满足规范和合理的呢,规范里面的解释很笼统呢!
回复
6楼
刚看了有个水友也有类似的情况,有水友回答说是要选用大气压罐,而且要保证定到货!
但是:还是我的那个疑问:
1、气压罐的有效储水量是否应为消防水箱的有效水量(例:18m3);
2、是否还需要辅助配套设施?
回复
7楼
我们还做过一种情况,小区内全部都是多层住宅,不需要设置消防设施;
但是小区内有两座地下车库,设置了消火栓和喷淋设施,这种情况下的消防水箱设置呢?是否应设置在多层住宅上?如果多层住宅都已经完工了呢?
回复
8楼
同志们,来看看俺的帖子吧,回答一下疑问吧,拜求啊
回复
9楼
没有一位好的总工,水人的悲哀........很多的时候是那些人无视消防!
回复
10楼
我们还做过一种情况,小区内全部都是多层住宅,不需要设置消防设施;
但是小区内有两座地下车库,设置了消火栓和喷淋设施,这种情况下的消防水箱设置呢?是否应设置在多层住宅上?如果多层住宅都已经完工了呢?
这个是不用设置在多层住宅上的 只要消防水箱的安装高度能满足最不利点的出水压力即可!!
回复
11楼
我同事最后做的时候是这样子考虑的
1、消防水池中考虑水箱的容量;
2、稳压罐及稳压泵直接自消防水池中接出。
11#兄弟,你以为这样如何?我觉得应该是满足要求的,呵呵