最近在算一个爬架的底层受力复核,底层桁架是焊接而成的,整体是当一个桁架算,那节点应该是刚接还是铰接?主要是复核钢管是否会破坏。
最近在算一个爬架的底层受力复核,底层桁架是焊接而成的,整体是当一个桁架算,那节点应该是刚接还是铰接?
主要是复核钢管是否会破坏。
2楼
个人认为焊接按刚接考虑。
区分刚接、铰接只是为了简化计算,实际上没有绝对的铰结和刚接
关于刚接:作为构件的刚性节点,从保持构件原有的力学特性来说,在连接节点出应保证其原来的完全连续性,能传递弯矩
关于铰接:顾名思义,理论上来说是完全不能承受弯矩的连接节点,因而一般不能用于构件的拼接连接;铰接节点通常只用于构件的端部的连接,比如柱脚和梁的端部连接。
但是在实际工程中,作为铰接节点,其特性并非完全铰接,只是抗弯刚度远低于构件的抗弯刚度,因而在实际工程中吧他视做铰接来处理,这是简便可行的。
回复
3楼
在钢结构设计规范GB50017-2003找到这个:
在满足下列情况下,分析桁架杆件内力时可将节点视为铰接:
2、在桁架平面内杆件的节间长度或杆件长度与截面高度(或直径)之比不小于12(主管)和24(支管)时。
是不是意味着我的长度750mm/48mm=15.625,我可以把这个桁架节点当铰接计算?
回复
4楼
我觉得应该算铰接 比如说我们通常所作的操作平台的三角支架 就要算铰接计算 一家之言
回复
5楼
谢谢,对我很有帮助,希望以后可以学到更多:)
回复
6楼
同意2楼的说法,我们一般都是这样定义传递弯矩的就是刚接,不能传递弯矩的就是铰接,但实际上很少在工程实例中的绝对刚接和绝对铰接!楼主的节点验算焊缝,我个人认为应该按铰接进行复核,楼下指正
回复
7楼
如果一个焊缝经过设计,有焊接质量要求的为刚接。
回复
8楼
钢结构设计均按照铰接计算!
你可以去看一下pkpm钢梁节点
回复
9楼
同意2楼观点,刚接与铰接的区别应根据节点与杆件的抗弯刚度的比值来区分
回复
10楼
桁架计算时,为了简化受力,所有节点均按铰接计算,虽然按铰接计算时,所有杆件均只受轴力,表面上受力比实际偏于合理,但实际上,焊缝节点传递给杆件的弯矩和剪力有限,总体上来说还是按铰接计算受力更合理。有实验证明过:按铰接计算时,杆件的应力和实际应力误差不超过20%。
回复
11楼
件的应力和实际应力误差不超过20%
回复