1、设计条件(1)工程水文地质条件场地平整,场地地面层为0.5米左右的杂土,以下有3~4米厚的亚粘土层,地基承载力标准值 ,地下水位-1.5米。(2)该工程地震设防烈度为6度。(3)厂房基本数据:厂房长度48m,厂房为1跨,跨度18m,厂房层高分别4m,3.8m,一层要求布置卫生间。按防火要求设置楼梯及防火涂料。(4)屋面基本要求:该普通车间在南方某地,冬季设计温度为0℃,屋面采用轻质屋面板(如压型钢板)。
(1)工程水文地质条件
场地平整,场地地面层为0.5米左右的杂土,以下有3~4米厚的亚粘土层,地基承载力标准值 ,地下水位-1.5米。
(2)该工程地震设防烈度为6度。
(3)厂房基本数据:厂房长度48m,厂房为1跨,跨度18m,厂房层高分别4m,3.8m,一层要求布置卫生间。按防火要求设置楼梯及防火涂料。
(4)屋面基本要求:该普通车间在南方某地,冬季设计温度为0℃,屋面采用轻质屋面板(如压型钢板)。
(5)楼面活荷载标准值2.5KN/m2,屋面活荷载标准值0.4KN/m2,基本风压为0.4KN/m2。
(6)材料:
屋架和梁柱:Q235BF,基础:C10、C20、C25,钢筋:HPB235、HRB335;二层楼面为组合楼板;砂浆:混合砂浆、水泥砂浆。
2、设计题型和要求
(1)题型:H型钢柱或焊接工字形柱 +人字形钢屋架。
(2)要求:(1)厂房的平面设计、立面设计与剖面设计,(2)框架设计,(3)基础及楼梯设计。
(3)编写计算说明书