2楼
高压熔断器是用在什么地方的呢?是选择熔断器还是选择熔丝?
回复
3楼
是选择熔丝.
回复
4楼
你要提问,必须直接、明确地将问题描述清楚。向你这样,挤牙膏似的,很少有人有这样的耐心的。
你的熔断器是用来干什么的呢?
回复
5楼
不好意思,熔断器是用在10.5kV供电线路和泵站主变之间的。
回复
6楼
变压器一次侧熔丝,按一次额定电流的1.5~2.5倍选取。
回复
7楼
另一种计算方法是:熔体的额定电流=可靠系数*熔断器所在电路最大工作电流;
请问这两种方法有什么区别?
回复
8楼
这个最大工作电流是怎么来的?可靠系数又是怎么取的?
回复
9楼
保护变压器时为变压器回路最大工作电流,可靠系数在不计电动机自启动时取1.1~1.3,考虑电动机自启动时取1.5~2.0;保护电力电容器时为电容器回路的额定电流,一台电力电容器进可靠系数取1.5~2.0,一组电容器时取1.3~1.8。
回复
10楼
根据你说的来看,只是取的系数不同而已。你说的系数小一些。
回复