如何解决高层无负压供水设备这个问题?
kolo
kolo Lv.3
2010年05月25日 08:51:11
只看楼主

上周我去了现场,根据当地情况,甲方说市政水一般都可以供应的到7楼,一般的7层楼都不用加压,也就是说市政管网压力很好。该楼层为16层的高层,我采用的是无负压供水设备,选的是流量为36立方,扬程为65米,在设计的过程中,我考虑到这样一个问题,如果在用水高峰期,也就是每小时36立方(该项目的满负荷流量)情况下,变频泵的流量和扬程是否均为最高,也就是扬程也达到了65米?如果这时候市政管网压力很好,为0.3MPA,那么设备出口压力会过高,导致用户压力太高。但如果降低泵的转速(转速一般和流量扬程密切相关),扬程是下来了,但流量可能就没达到所需的流量。(这里是转速下降,功率也下降了,扬程下降了,不知道流量能不能保持不变。)

2010年05月25日 09:22:26
2楼
咨询下你选的设备厂家。
回复
eric
2010年05月25日 09:32:15
3楼
的确是个问题啊
按秒流量选择水泵是否能解决
回复
陶醉
2010年05月25日 09:35:01
4楼
扬程可以叠加。
回复
whitesn7244
2010年05月25日 16:23:06
5楼
所以需要无负压设备中有稳流装置。可以保证用水高峰期的用水量
回复
bj2574
2010年05月25日 20:03:49
6楼
微机变频供水中,压力高于设定值时,转速会下降,流量也会下降,但能满足要求。如果流量不能满足要求,压力会下降,偏离了设定值,转速会提高,流量也会上升。
微机变频控制的水泵,其H-Q曲线已不再是水泵本身的H-Q曲线了,但输出的能量仍然是对的。
回复
心平气和1118
2010年05月25日 20:58:09
7楼
糊涂呀,变频装置用于生活给水,多数是恒压变流量的,无负压也是变频,压力是可以调节的,再说16层楼,最多60米高,为什么选65米扬程,市政压力不利用了吗
回复
nieshuqiao
2010年05月25日 21:14:39
8楼
支持楼上!
回复
lqmawei
2010年05月25日 22:04:39
9楼
糊涂呀,变频装置用于生活给水,多数是恒压变流量的,无负压也是变频,压力是可以调节的,再说16层楼,最多60米高,为什么选65米扬程,市政压力不利用了吗

市政压力一般不利用的吧,无负压能接到市政管上取水么?那样的话也不叫无负压了
回复
s-zw
2010年05月26日 10:05:13
10楼
无负压的前提是市政水压和流量能满足高峰用水流量(水压满足水泵吸水条件),否则就会产生负压,市政水压(高峰用水流量时的市政水压)要利用。但就目前一般城市市政给水条件往往会产生负压。各种工况应认真分析!
回复
dc886
2010年05月26日 10:20:17
11楼
支持楼上!
回复

相关推荐

APP内打开