求教各位前辈:关于防雷接地焊接
chaojacky
chaojacky Lv.3
2010年05月24日 19:28:44
来自于防雷减灾
只看楼主

今天验收监理提出防雷接地要双面焊接,我们现场做的是单面焊接,有些地方做不成双面焊。监理提出没有相关规范可以单面焊,请教各位一下,防雷接地能单面焊吗?有相关规范吗?麻烦指出是哪本规范或哪个图集的哪一条? 本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~

今天验收监理提出防雷接地要双面焊接,我们现场做的是单面焊接,有些地方做不成双面焊。监理提出没有相关规范可以单面焊,请教各位一下,防雷接地能单面焊吗?有相关规范吗?麻烦指出是哪本规范或哪个图集的哪一条?
本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~
免费打赏
chaojacky
2010年05月24日 22:06:35
2楼
额,没人回答么??
回复
风卷云
2010年05月25日 11:31:04
3楼
双面6D,单面12D
回复
chaojacky
2010年05月25日 20:44:06
4楼

在哪条规范有说明么?请教下,麻烦指出
回复
ljphb
2010年05月26日 08:57:34
5楼
GB99d501-1看看。
回复
lcclyy
2010年05月26日 09:02:58
6楼
建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303---2002 中 24.2.1 条 第二款 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 没有提到单面焊接。
回复
firzen
2010年05月26日 11:29:07
7楼
正常来说是要双面焊接的,但是如果施工有难度可考虑单面焊接。
另外,如果设计图纸硬性要求双面焊接,那就没有办法了,必须按图纸施工。
回复
wu6080031
2010年05月26日 15:01:39
8楼
目前国家规范GB50057-94规定是双面6D。但是现实当中考虑到很多的施工难度问题。可以单面焊12D。
气象局来检查的时候一般你能做到12D的焊接长度就可以了。但是焊疤要敲干净。而且图纸要求中的接地网格。地梁主筋要做好,连通。而且引下线要标示清楚。两根用做引下线的主筋要涂漆。现在很多地方的接地阻值要求是 1个欧姆。接地很重。接地做的好不就看焊接。本人以前就是气象局防雷所验收的。个人经验
回复
weizhuofuwzf
2010年05月26日 19:08:23
9楼
呵呵,学习中!
回复
y806099267
2018年03月30日 17:10:53
10楼

假如监理真的这样较私理  只能说明一个问题  监理是傻逼         规范是最低的施工标准    再不能具备双免焊接的地方采用增加搭接长度的目的是为电气导通更加的良好      明知双面焊接不可能  非要你双面焊接    打着规范的旗号较死理》???真的是为了工程质量吗??、单面焊接增加搭接倍数才是真正的有效办法     JGJ18-2012的焊接规程多有提及不具备双面焊接的地方可以采用单面焊接   增加搭接倍数   为啥防雷就不可以???  

回复

相关推荐

APP内打开