今天验收监理提出防雷接地要双面焊接,我们现场做的是单面焊接,有些地方做不成双面焊。监理提出没有相关规范可以单面焊,请教各位一下,防雷接地能单面焊吗?有相关规范吗?麻烦指出是哪本规范或哪个图集的哪一条? 本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~
本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~
今天验收监理提出防雷接地要双面焊接,我们现场做的是单面焊接,有些地方做不成双面焊。监理提出没有相关规范可以单面焊,请教各位一下,防雷接地能单面焊吗?有相关规范吗?麻烦指出是哪本规范或哪个图集的哪一条? 本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~
假如监理真的这样较私理 只能说明一个问题 监理是傻逼 规范是最低的施工标准 再不能具备双免焊接的地方采用增加搭接长度的目的是为电气导通更加的良好 明知双面焊接不可能 非要你双面焊接 打着规范的旗号较死理》???真的是为了工程质量吗??、单面焊接增加搭接倍数才是真正的有效办法 JGJ18-2012的焊接规程多有提及不具备双面焊接的地方可以采用单面焊接 增加搭接倍数 为啥防雷就不可以???