门洞口构造柱设置
slam-icbm
slam-icbm Lv.2
2010年05月24日 17:38:39
来自于砖混结构
只看楼主

结构设计要求中设计有句话:女儿墙构造柱及压顶做法见02G01-1-23~25页,间距小于等于2100mm设置,构造柱截面为240*240,房屋转角及凹凸处必须设置,纵筋下端锚入框架梁内。……如图:M-3为夹板门门厚900mm,洞口为1024,砌体用的是陶粒砖。监理说洞口两侧应设构造柱,因为“房屋转角及凹凸处必须设置”,我觉得不需要,请大家指点!

结构设计要求中设计有句话:女儿墙构造柱及压顶做法见02G01-1-23~25页,间距小于等于2100mm设置,构造柱截面为240*240,房屋转角及凹凸处必须设置,纵筋下端锚入框架梁内。……

如图:M-3为夹板门门厚900mm,洞口为1024,砌体用的是陶粒砖。监理说洞口两侧应设构造柱,因为“房屋转角及凹凸处必须设置”,我觉得不需要,请大家指点!

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名2.jpg

免费打赏
slam-icbm
2010年05月26日 22:58:48
2楼
没人能给解答一下么?!!!!
回复
a281263487
2010年05月26日 23:33:50
3楼
说的好,说的妙
回复
godiwy
2010年05月27日 12:43:31
4楼
你这是框架结构还是砖混结构,从图上看是框架结构,那么是几级抗震,如果是8级抗震则根据05G701图集应该在洞口两侧设构造柱或配筋砼边框。
回复
和哈和哈
2010年05月27日 13:22:52
5楼
监利说的是对的。。要设置
回复
hajianyu
2010年05月27日 15:13:53
6楼
没搞清你说的哪个位置?
到底女儿墙构造柱还是标准层?
房屋凸凹部位与门洞联系何在?
回复
slam-icbm
2010年05月27日 23:13:44
7楼
木门M3位置,8级抗震,框架结构一层。我觉得用“房屋转角及凹凸处”要求1000x2400的洞口设置构造柱太勉强,我查了规范8抗框一的1024洞没特别要求设构造柱,而且图上也没画出来。如果哪位大侠找到明确规范要求,请仔细说说,要错咱也得知道错哪儿啊,要不怎么进步。谢!

[ 本帖最后由 slam-icbm 于 2010-5-27 23:16 编辑 ]
回复
shy...wolf
2010年05月29日 07:30:48
8楼
房屋转角及凹凸处必须设..........监理是傻子!语文都没学好,还混什么
回复
shy...wolf
2010年05月29日 07:31:22
9楼
强调对结构的真正理解!
回复
jonny1999
2010年05月29日 09:30:09
10楼
哪本规范啊,怎么没翻到呢
回复
scljc2010
2010年09月09日 20:55:27
11楼
强调对结构的真正理解
回复

相关推荐

APP内打开