定保护装置时,要提供PT的二次电压.问该提100V,还是57.7V.
定保护装置时,要提供PT的二次电压.
问该提100V,还是57.7V.
2楼
难道说:你的PT,二次侧不是100V?(开口除外)。
57.7V是怎么来滴?
回复
3楼
PT二次相电压是57.7V,线电压是100V。
如果二次电源用相电压,会可能损坏PT的。
回复
4楼
微机保护装置参数中是这样写的:
“ 交流电压:100V、100/ 根3 V”。
问:
是该选用100v呢,还是用100/根3V呢?。
[
本帖最后由 zxcasdq1 于 2010-5-25 07:52 编辑 ]
回复
5楼
呵呵 谢了啊
回复
6楼
微机保护装置参数中是这样写的:
“ 交流电压:100V、100/ 根3 V”。
问:
是该选用100v呢,还是用100/根3V呢?
还是两者都行?
回复