酒店客房进线开关
21mygod
21mygod Lv.3
2010年05月24日 11:43:06
只看楼主

我做了版图纸,参考有的酒店客房的进线开关用的是隔离开关,我也用了后来有人说要用断路器,问一下:用隔离的可以么?要改么?

我做了版图纸,参考有的酒店客房的进线开关用的是隔离开关,我也用了
后来有人说要用断路器,问一下:
用隔离的可以么?要改么?
免费打赏
gdx8785
2010年05月24日 13:45:58
2楼
既然是有人说了,
为什么不问说的人呢?
回复
21mygod
2010年05月24日 13:46:13
3楼
个小小的问题都没人回答偶:(
回复
rainmen_73
2010年05月24日 14:00:40
4楼
从楼层总箱直接引入(放射式)可用隔离(负荷)开关,如总箱出线链供多个客房,则应选用断路器
回复
21mygod
2010年05月24日 14:26:59
5楼
谢。。。
回复
yinguilin2000
2010年05月24日 14:28:56
6楼
:call: 同意4楼 放射用隔离~
回复
woheni2010
2010年05月26日 20:50:09
7楼
我感觉不论放不放设 都要用断路器 因为防止越级跳线