柱子有一段是砂子怎样处理?
hbshanming
hbshanming Lv.5
2010年05月24日 11:07:46
只看楼主

框架柱5月18日浇筑混凝土,昨天(23)日拆模后发现:有两条柱子(柱高4米)有一段是砂浆。其中一条柱上下段是混凝土,柱中3米左右从外表看均是砂,见图一;另外一条柱底是30公分的混凝土,其上是70公分左右的砂子,见图二。请大家帮忙分析一下原因,及采用什么方法处理好?

框架柱5月18日浇筑混凝土,昨天(23)日拆模后发现:有两条柱子(柱高4米)有一段是砂浆。其中一条柱上下段是混凝土,柱中3米左右从外表看均是砂,见图一;另外一条柱底是30公分的混凝土,其上是70公分左右的砂子,见图二。
请大家帮忙分析一下原因,及采用什么方法处理好?

SAM_0672.JPG


SAM_0673.JPG

免费打赏
hbshanming
2010年05月24日 11:11:15
2楼
:(
回复
jji84232017
2010年05月24日 11:24:39
3楼
振捣不到位,检查砼配合比,检查箍筋数量、部位是否满足图纸要求。
拆除重新打这是我的作法!
回复
hbshanming
2010年05月24日 11:49:12
4楼
钢筋数量及部位都是按图施工的,搅拌站提供的混凝土配合比也是符合要求的。
图上的这两段,敲开部分看了都是黄砂,没有石子、水泥浆。
大家在施工中有遇到过吗?柱中段有3米长是砂子?
希望各位高手帮忙分析一下原因?
回复
jji84232017
2010年05月24日 12:00:34
5楼
请按照本人所阐述的进行自检,柱高4m?砂子就3m?还是重复那句老话,强拆否则必留大患!
回复
jsa346
2010年05月24日 13:30:32
6楼
应该是震捣过度,沙子都跑到表面上了。
未必一定要拆掉,可以钻心取样做测试。
回复
jfrzy
2010年05月24日 13:58:52
7楼
模板没有湿水、漏浆、砼有问题?要好好排查一下!建议找到原因后再决定处理方案。
回复
zhayanzu-22
2010年05月24日 17:21:58
8楼
先找出原因.该拆还是要拆.
回复
hbshanming
2010年05月24日 17:32:51
9楼
下午,再去现场拍了几张图,大家看看。
回复
jinghongyibie
2010年05月24日 18:20:32
10楼
是不是漏浆了?
回复
co-lin
2010年05月24日 22:35:31
11楼
没道理吧混凝土土中的水泥全部洗掉的!
应该在在浇注的过程过浇注过砂吧!
你看看砂里面有没石头???如果就是了!
回复