关于周期比不满足的应对策略
panbing4444
2005年09月04日 22:05:38
只看楼主

前几天做一工程,周期比总是稍微高于规范一点。想了半天也没有一个很好的办法。后来查阅资料和实验性计算发现,对结构周边梁加强,减少结构中部柱、墙刚度,加大端部构件刚度很有效。不知大家有何高策,一起学习哦!

前几天做一工程,周期比总是稍微高于规范一点。想了半天也没有一个很好的办法。后来查阅资料和实验性计算发现,对结构周边梁加强,减少结构中部柱、墙刚度,加大端部构件刚度很有效。不知大家有何高策,一起学习哦!
免费打赏
小小的画图匠
2005年09月05日 13:27:59
2楼
楼主看了这句话就应该知道,你的方法是很好的:
电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0.9(0.85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。
回复
huxh501
2005年09月06日 10:51:13
3楼
周期比超限就说明结构的抗扭刚度较小,因此减小结构中部构件刚度,加强结构周边构件刚度就最有效的办法,另外质心与刚心距离相差太远也有较大影响,应尽量调整使刚心与质心距离不要太大.
回复
panbing4444
2005年09月09日 21:11:02
4楼
两位斑竹的话我以前也悟到过,现在有亲身体验,确实感同身受啊,不过,这其中还是有规律的,不知道是否有更多的经验供我辈学习啊
回复
meirugang
2006年10月31日 17:59:45
5楼


高手!
周期比不够,抗扭刚度不足?加强周边刚度减少中部刚度
回复
gj961
2006年11月19日 22:47:07
6楼
十分赞同楼主和三楼的意见,我在设计工程中也是这样做的,真的很有效
回复
u4323
2006年11月20日 22:15:54
7楼
加周边梁不如加周边柱墙来得明显
回复
yan2816
2006年11月22日 13:28:25
8楼
周期比超限就说明结构的抗扭刚度较小,因此减小结构中部构件刚度,加强结构周边构件刚度就最有效的办法,另外质心与刚心距离相差太远也有较大影响,应尽量调整使刚心与质心距离不要太大.
回复
lhl1966
2006年11月22日 13:30:11
9楼
周期比过大,说明了结构刚度分布不均匀偏心过大。需要调整结构的刚心,1~3楼所说的是一种方法,即增大周边结构的刚度从而增大结构整体抗扭刚度。当然,增加梁高往往会受到建筑功能的限制,有时是无法实现的。这种情况下可通过调整结构布置减少刚度偏心的方法。
回复
zcqzcq0
2006年11月27日 15:40:13
10楼
学习以下
回复
水泥厂
2007年06月22日 09:15:53
11楼

深有体会!支持
回复

相关推荐

APP内打开