有一工程钢柱的腹板的高厚比应为51,实际为84,开始没有注意,现在应如何处理呢?加横向加劲肋行不行?
有一工程钢柱的腹板的高厚比应为51,实际为84,开始没有注意,现在应如何处理呢?加横向加劲肋行不行?
2楼
没别的办法吧,只能加厚腹板啊~~~~~~~~
回复
3楼
柱高19米,跨度24米的门刚,套用门刚规范可以吗?如果可以就可以不考虑了是吗?
回复
4楼
套用门刚好象不太合适啊,门刚里规定的柱高不宜大于12.0m啊
回复
5楼
1、按《钢规》第5.4.6条处理。
2、建议按《门规》考虑屈曲后强度,采用有效截面。
回复
6楼
:lol :L :Q :handshake :victory: :) :)