各位大侠,请问: 污水的通气管和废水的通气管在穿屋面时挨着了,能不能汇成一个通气管啊?
各位大侠,请问:
污水的通气管和废水的通气管在穿屋面时挨着了,能不能汇成一个通气管啊?
2楼
补充:污水为排卫生间的水,废水为管井地漏排水和喷淋试水装置排水
回复
3楼
管井地漏排水和喷淋试水装置排水管没必要设置通气管。所以也不需要与污水管汇合通气!
回复
4楼
可设计院设计的废水都有单独的伸顶通气管,真的没有必要吗??
回复
5楼
楼上说的对,要是图纸上有通气管,那是可以合并的
回复
6楼
还有一点,污废管通气不宜合用,弄不好会串臭气,影响环境!
回复
7楼
设计院设计的未必都合理,可以根据实际情况加以调整,只是需要与设计院沟通一下!
回复
8楼
建议,不要汇合!因防止气压低,造成气流混动,不利于排起!
回复
9楼
如果是卫生间内部的污废水,当然可以了。甚至还可以合用通气管呢
回复
10楼
多上传一些资料啊,多给予有深度的回帖。
在第0;20;40min领取红包
每天至少登陆一次……
回复
11楼
可以合起来的!
回复