污水和废水的伸顶通气管能汇合吗?
a8820152
a8820152 Lv.3
2010年05月23日 23:18:22
只看楼主

各位大侠,请问: 污水的通气管和废水的通气管在穿屋面时挨着了,能不能汇成一个通气管啊?

各位大侠,请问:
污水的通气管和废水的通气管在穿屋面时挨着了,能不能汇成一个通气管啊?
a8820152
2010年05月24日 01:03:43
2楼
补充:污水为排卫生间的水,废水为管井地漏排水和喷淋试水装置排水
回复
xupeng
2010年05月24日 07:47:50
3楼
管井地漏排水和喷淋试水装置排水管没必要设置通气管。所以也不需要与污水管汇合通气!
回复
a8820152
2010年05月24日 14:40:21
4楼
可设计院设计的废水都有单独的伸顶通气管,真的没有必要吗??
回复
ytan621
2010年05月25日 11:07:58
5楼
楼上说的对,要是图纸上有通气管,那是可以合并的
回复
xupeng
2010年05月25日 13:07:39
6楼
还有一点,污废管通气不宜合用,弄不好会串臭气,影响环境!
回复
xupeng
2010年05月25日 13:09:32
7楼
设计院设计的未必都合理,可以根据实际情况加以调整,只是需要与设计院沟通一下!
回复
bob_408
2010年05月25日 14:09:00
8楼
建议,不要汇合!因防止气压低,造成气流混动,不利于排起!
回复
whitesn7244
2010年05月25日 16:41:08
9楼
如果是卫生间内部的污废水,当然可以了。甚至还可以合用通气管呢
回复
a8820152
2010年05月26日 14:25:26
10楼
多上传一些资料啊,多给予有深度的回帖。
在第0;20;40min领取红包
每天至少登陆一次……
回复
zhuaijun115
2010年05月26日 16:08:22
11楼
可以合起来的!
回复

相关推荐

APP内打开