A点总功率: 342KW 离配电房222m B点总功率: 400KW 离配电房222m C点总功率: 250KW 离配电房43m D点总功率: 300KW 离配电房222m E点总功率: 500KW 离配电房252m F点总功率: 500KW 离配电房252m 以上用电缆桥架敷设,高度为7m请问怎样选择电缆

A点总功率: 342KW 离配电房222m
B点总功率: 400KW 离配电房222m
C点总功率: 250KW 离配电房43m
D点总功率: 300KW 离配电房222m
E点总功率: 500KW 离配电房252m
F点总功率: 500KW 离配电房252m
以上用电缆桥架敷设,高度为7m
请问怎样选择电缆
免费打赏
lingxuct
2010年05月25日 12:40:28
2楼
我粗估:

A、二根150 B、二根185(稍紧) C、二根95 D、二根150 E、三根150 F、同E

以上都是低压380V,用YJV交联电缆。
回复
陶醉
2010年05月25日 12:53:17
3楼
个人建议,超200M最好单独设配电房
回复
宁静致远行
2010年05月27日 19:36:03
4楼
还得看负荷性质
回复
stone222333
2010年07月24日 11:06:35
5楼
这么大的负荷,应该将变压器靠近配电装置,用母线进线。
回复
zhangqhwh
2010年08月02日 22:25:12
6楼
本人建议单独设配电室,电缆选用铝芯降低成本
回复
thb198
2010年08月04日 08:33:35
7楼
rwerwerwerwer
回复
kuaile35687
2010年12月11日 10:39:15
8楼
需要负荷性质及运行方式以确定系数
回复
victor0688
2010年12月12日 01:52:36
9楼
主要要安全稳定