箱式变电站内高低压柜进出线用的一二次电力电缆,是怎么敷设的?用不用做电缆沟?KYN28A-12高压柜有没有带(50KVA所变+线路PT|)的开关柜?谢谢。

箱式变电站内高低压柜进出线用的一二次电力电缆,是怎么敷设的?用不用做电缆沟?KYN28A-12高压柜有没有带(50KVA所变+线路PT|)的开关柜?谢谢。
免费打赏
lingxuct
2010年05月24日 10:43:22
2楼
1、箱式变安装是需要基础的,做基础时考虑好进出电缆敷设的路径和穿线位置,可以用电缆沟或其他方式。

2、一般KYN28A-12高压柜没有带(50KVA所变+线路PT|),有要求可以请生产厂家做进去,但二者只能放一个,因放二个是没有位置的。通常可以把线路PT做进去,所用变不好放(因高压套管较大,位置放不下),现在用干变,可能可以想出办法来。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-24 10:45 编辑 ]
回复
luyuan37
2010年05月24日 11:25:28
3楼
能装起来,PT装在柜前下室,所用变压器装在柜后,考虑到安全距离如果不够的话可以把柜深加到1660深!
回复
lingxuct
2010年05月24日 12:19:43
4楼
楼上的办法不好做,变压器放在电缆室,那进线电缆(一般较大)怎么穿,电流互感器装在哪,变压器低压侧与高压的安全距离如何保证,低压电缆如何穿出去?