变电站微机保护的交流回路指的是什么?
frankcao2012
2010年05月23日 19:20:39
来自于继电保护
只看楼主

请问是指一次侧还是二次侧,还是都有,请问有朋友有设计图吗?

请问是指一次侧还是二次侧,还是都有,请问有朋友有设计图吗?
免费打赏
lhdlgmz
2010年05月23日 20:48:50
2楼
是是二次侧的CT\PT回路
回复
frankcao2012
2010年05月24日 09:22:27
3楼
能说的再具体一点吗?还有变电站的微机保护是变压器保护还是线路保护?
回复
csy1966
2010年05月24日 09:43:24
4楼
CT\PT+cbb
回复
zbx_00008
2010年05月24日 14:12:43
5楼
变电站微机保护的交流回路指二次的CT/PT,CT有保护电流,测量电流,零序电流等,PT有ABC三相电压,零序电压,抽取电压等,看保护的用途定需要是么
回复

相关推荐