求教地基学高手
li.yong.cang
2010年05月22日 23:37:42
只看楼主

我们工地原来开挖基坑有5米深,后来回填后需要在原址建一个小房子(砖混5m*6m,高8米),房子施工三面墙,另外一面墙座在旁边剪力墙结构上(剪力墙上有预留圈梁钢筋及现浇板钢筋),如果要在回填土上建这样的房子挖2米深,怎么做基础才有保证?(我们计划做伐板基础900mm厚,毛石混凝土)照片没带!

我们工地原来开挖基坑有5米深,后来回填后需要在原址建一个小房子(砖混5m*6m,高8米),房子施工三面墙,另外一面墙座在旁边剪力墙结构上(剪力墙上有预留圈梁钢筋及现浇板钢筋),如果要在回填土上建这样的房子挖2米深,怎么做基础才有保证?(我们计划做伐板基础900mm厚,毛石混凝土)
照片没带!
免费打赏
zxs6460
2010年05月23日 00:26:30
2楼
建议你:
1. 咨询设计,设计单位的人可以集思广益,得到最优化方案。
2. 在深度达5m的填土上建房做开挖基础,尽管是采用伐板基础900mm厚,仍有可能会出现沉降。
3. 建议你要建的房子与剪力墙结构建筑不连接,或做沉降缝处理。
4. 根据以往的实例来看,可不可以尝试用桩基础,常见的预应力管桩、锤击或振动灌注桩等,荷载不是很大的情况可采用打木桩。
供参考





本人现管理的工地,基坑深度-13.97m,筏板基础只有45cm,本人很操心啊,冠梁以上进行的变形观测也发生纵向、横向位移,但均未达到警戒值!
BY---jji84232017

[ 本帖最后由 jji84232017 于 2010-5-24 11:03 编辑 ]
回复
tian_honglun
2010年05月23日 01:03:47
3楼
有道理。请继续农历
回复
tian_honglun
2010年05月23日 01:07:17
4楼
可以请教当地质量监督部门和施工图审查中心的专家,或则请设计院出具详细的施工方案,施工单位也可以,应该容易解决。
回复
jji84232017
2010年05月24日 11:18:11
5楼
浅谈个人观点:
根据您所阐述,谈谈个人看法
1,砖混5m*6m,高8米是您已经回填,在回填土上再建房间,应考虑荷载与地基承受力,同时要求此再建建筑不得堆置体积、重量较大的物件,以免造成局部下陷。重点是设计院意见,可出具相应的荷载说明,此点不与重复。
2,一边紧靠剪力墙,这种办法在相关规范及日常施工中无一定论,从安全支撑角度上不建议。
回复
zxs6460
2010年05月24日 12:56:45
6楼
jji84232017版主:
多谢你给予鼓励评级加分。
本人知道的一建筑物,有3层地下室,人工挖孔桩基础,最大的一根桩径2100mm,扩孔直径4200mm。柱网8m,底板设计厚度为450mm。该工程建设、施工、勘察、设计全为一个单位。
筏板基础设计厚度,是不是与柱网、基础梁布置有关?



筏板基础与柱网无联系,但是于基础梁布置走向、位置以及梁截面大小有关系,具体可参考下PKPM上的设计指导文件,记忆不是很深刻了,您可以参考下PKPM的说明!
BY---jji84232017


[ 本帖最后由 jji84232017 于 2010-5-24 17:48 编辑 ]
回复
zxs6460
2010年05月24日 20:13:47
7楼
本人知道的另一建筑物,20年前建成的图书馆,地上6层,地下1层,梁式筏板基础。板厚设计为400mm,梁高1200mm(反梁),柱网5.0×7.5m。
回复
li.yong.cang
2010年06月11日 08:32:32
8楼
已经解决了,我们挖土挖到老底了,甲方非要这么干。。。。
回复

相关推荐

APP内打开