问题:1、在北京的冬季,在没有集中供热和电辅加热的条件下,室外风冷热泵机组能否正常运行。 2、在北京的冬季,室外风冷热泵机组的防冻保护装置是否能在水泵停止运行的条件下,保护机组板换不被冻破。如果不能,那么在没有集中供热和电辅加热的条件下如何处理防冻。 3、如果防冻保护装置能起作用,则在原机组没有配备防冻保护装置的情况下,能否再在机组内部增加防冻保护装置。 以上问题请各位空调专家依依详细指点!谢谢!!!
1、运行没问题,只是在-15℃以下时没有什么效果。
2、肯定冻裂没商量!可换成乙二醇溶液。水泵必须转!
3、看机组内是否有地方,如有可加。
回复
3楼
北京在最冷的时候肯定会有问题的啊
在做好保温的同时确实应该考虑电加热
但是如果采用超低温热泵机组应该可以满足效果
回复
4楼
1、在北京的冬季,在没有集中供热和电辅加热的条件下,室外风冷热泵机组能正常运行。-15度下衰减效果.
2、在北京的冬季,室外风冷热泵机组的防冻保护装置是否能在水泵停止运行的条件下,保护机组板换不被冻破。如果不能,那么在没有集中供热和电辅加热的条件下如何处理防冻。
答,如果冬天不用的话干脆把水放掉,否则,呵呵,
3、如果防冻保护装置能起作用,则在原机组没有配备防冻保护装置的情况下,能否再在机组内部增加防冻保护装置。
除非水泵不停止运转,加电辅,呵呵
回复
5楼
谢谢以上各位的意见!受益匪浅!现采取了如下措施:
1、增加防冻保护控制和电辅加热装置
2、系统加灌防冻液。
到目前为止,系统运行正常。效果还行。
回复